QQ登录

只需一步,快速开始

一起电机断轴得故事!

[ 复制链接 ]
一起电机断轴得故事!有一个自动恒压供水系统。430变频器、45kw。深水井泵、45千瓦。深度120米。在三个月内断了两台泵的轴。第一次:接到维修人员电话、说有台水泵停了,他们复位后重新启动、可以启动、变频无报警。但是、压力显示负数。我跟他们说、那不可能。结果我到现场以后、发现变频器正在运行、无任何报警。但是有一个pid控制器、显示压力是-12。蒙了,难道是压力变送器坏了?我就去水泵现场查看、发现压力变送器报警了,(e+h的、全英文、我也看不懂)然后我就说、压力变送器坏了、等会儿我找个新的给你换上。不一会儿我自信满满的拿来了个新的压力变送器、换上了,送电、启泵、眼睛盯着运行频率47.8hz.再看看控制器显示、压力还是-12。又蒙了,这特么咋回事儿啊,这时候反应过来了,在我拆压力变送器时、向管道内zuo气、是负压。水泵没上水!!我想、监视一下电流吧,r027、一看26A,不对呀,这电流也太小了。找来个钳形电流表、相间电流差0.03A,三相电流也平、变频器还没有任何报警。至此我推断是电机与水泵泵体的连接轴断了。


-------- 我是新人、我只想说、走弯路不可怕。重要的是过程、更重要的是经验。也许来个有经验的老师傅是的就不用我这么麻烦了。

   最后还有一个小插曲儿、当工人们把泵从井里提出来以后、发现电缆磨破了,喊我:你看!是电缆放炮了,泵没坏!跟我横、不掂着换泵。我一看、明显是提泵的时候提歪了,电缆一直磨水井的壁、磨的。我就说,那你再把它下进去、不上水咋整?工人们鸡眼了,“换!换!换!”。他们把泵吊出泵房以后放倒在了地上,我一看就看到断轴的断面了,我跟他们说、你看、这儿断轴了。不说了。


-------楼主为什么不能把一个故事完整地放在一层楼内呢?很得意的样子。讲得不错。支持一下。


其实,我更倾向于在出现问题时的逻辑分析和判断。来锁定故障点。就像楼主的故事描述,出现问题,检查的几个步骤。那不是走弯路,而是在做问题的分析和判断。挺好。对于有些经验的分析处理,直接看结果,我倒是不感冒。有点蒙事,蒙对了是对的,蒙错了再蒙,三板斧一过,经验用完了。也就没招了。实不可取。


负压,变频器空载,不上水...,用这些确认的现象去看问题的本质-断轴。不是挺好吗?


-------上了一年多班了,终于自己处理了一回故障、难免得瑟一下。(嘿嘿)


--------今天我也碰到了一个类似的现象,,不过不是断轴是反转,,

本来现场有一个变频器控制水泵加水,由于现场的湿度很大,变频器和PID模块损坏了多次,趁着检修将其做到PLC里面,变频器转移到配电室,,

安装完毕以后试了试启动给定速度都没有问题,转向也看了看没有问题,,后来说把压力调大,上限改为60HZ,给定电流20mA对应60hz,由于是个国产变频器,看了看说明书不确定是不是,就将变频器的出线拆下,转一下确定。已经下班半个多小时了,心里很急。随后就叫别人接上电机线下班了、

今天开机,现场的压力反馈很小,昨天还好好地,改了上限应该压力大才对啊,看了看电流有点小,随机停下泵子看看转向,一看反转了。

原来昨天调试完,急着下班跟别人没有交代明白,导致别人接线的时候接错了,,



---------大电机断轴的事情也碰到过一次,查出这个真是费了很大功夫


-------不错,出现问题,先观察现象和状态,然后根据原理推论分析,确定故障点的方向,最后锁定故障点。一步一步的来。切忌盲目的“老虎扑食”。


-------- 我遇到过一次机床油泵同电机连接器失效,电控部分正常,电机旋转正常,液压系统没有压力的故障。也是走了弯路。最后测量电机电流发现电机轻载,判断应该是短轴故障,结果是连接器失效故障。


---------故障是多样的,断轴还是比较容易判断的,如果是有经验的维修人员评泵的声音就可以判断轴有问题,我们的电气人员闹出这样一个笑话,当时水泵也没有压力,检查电机是否在转,一看估计没仔细看,也确实是在转的,转速有点低,检查变频器是nord的品牌也没报警,是通过总线控制的,没有面板也看不到频率,一下子找不到故障点,把我叫去了,我到了现场仔细看一下,电机确实在转,再看看方向感觉方向是反的,我让他们停一下另一台泵启动,泵确实是反转的,变频器为什么会反转,我通过程序查到频率,居然没有频率反馈,开始怀疑变频器坏了,我就通过软件手动启动变频器,变频器没有报警,但是也没有频率输出,只得换了变频器,同样手动控制变频器,结果水泵有压力了,变频器有频率输出了,是变频器坏了,那又回过来想为什么变频器会反转,后来分析是水箱的水倒流导致电机反转的。

nord变频器的软件控制

一起电机断轴得故事!

一起电机断轴得故事!


---------嘿嘿,看来压力装置的报警没有理解


----------一般情况下轴都是由于负载频繁反复冲击造成的,加减速时间短,PID参数不合理,水泵回路配置不得当,水泵停机时的水锤严重,都会造成很大的冲击负载,日积月累就容易造成断轴现象了。


----------PID控制,控制的好会达到好的效果,控制的不好,会造成很大问题,如频繁启动停止,频繁启动停止对于100多米量程的水泵来说如果管路配置不合理,启动停止冲击会很大的。


--------泵类的填料很容易在频繁启动中损坏,这样产生的故障就是在电气方面电机还在正常的运转,而泵却不运转。


-------楼主的这个根据声音可不好判断,井下120米呢,除非有千里耳,呵呵,

看电流是最直接的,,毕竟空载电流比正常小很多。


---------有没有止回阀,一般水井泵在地面上都安装逆止阀,防止停泵时水倒灌,这对水泵冲击是很大的。

另外你看一下变频器的频率设置,这种深水井频率设置不要太低,最好20HZ以上,否则长期低速运行对泵轴的伤害是很大的。

再有就是上面H侠所说,PID的参数设置不当也会造成这种情况,不要使深水井频繁起停,尽量延长其加减速时间。


--------我遇到转子松动的故障,那个小负载可以,大负载异常


-------- 电机和泵是如何连接的?直连的吗


----------对6楼的大电机断轴很感兴趣,能说说吗?应用在那个场合,为什么会出现这种现象,谢谢



----------断轴事故,应该围绕系统的受力状态去分析。不管怎么说,如果电机轴不断,负载轴断。那一定是受力过头了,负载冲击,导致轴疲劳而断裂。只有知道原因,才能有针对性的解决和处理。


用皮带传输也能断轴?就觉得有点邪乎了。一般的皮带传输就是缓冲作用的。皮带是软的,甚至在受力冲击中可以打滑,磨损,怎么还能把轴弄断了?可见径向力太大了。要么就是轴的机械强度计算不到位。


负载冲击如何缓冲,在传动控制上是有文章可做的。


--------------给楼主普及一点仪表工的知识:

1.管道上不仅要安装压力变送器做信号输出,还必须有现场仪表。如Y-100的压力表等,有现场压力表,一目了然。

2.E+H压力变送器,进语言菜单里,看是否带中文显示,近几年订货基本都带中文,如果有这样方便大家观察。另外在电气连接里面有个跳线,方便我们进行测量输出信号,在TEST位置,通过正端和测试端可获得4-20mA信号,无需中断测量就能检测变送器输出信号是否正常。

3.你这种情况一定要安装止回阀,多组泵也是必须安装止回阀的,要不就会像梦大侠所讲,水锤效应对管道、水泵、阀门等冲击是很大,破坏性也很大。


----------- 断轴的问题,应该还是材质问题吧?铸钢材质或材料弹性、塑性差,耐不住周期性载荷冲击,时间久了,疲劳断裂。

就拿上面那个深井泵来说,冷态启动时,泵低速启动后逐渐加到全速上水,当压力满足PID调节参数后按照PID调节周期运行。当不用水时或其他原因,电机停机。如果没有止回阀,这时管道里的水会回流,水泵叶轮就是水轮机,带动电机反转。无论是上水还是泄水,所有有水流引起的负荷都是轴向力。

问题是:轴向力会是起断轴原因吗? 当然所有材料都是因为受拉力才会断裂,但潜水泵和电机基本轴心相同吧,我认为这不是水泵断轴原因。但 电机转矩却是垂直于轴断面的,轴受剪切应力,它可以扭断轴!!!


所以断轴原因是轴材质不行。这就是为什么捷达柴油发动机能做的噪音和体积很小,我们国家却做不了这么个小体积大功率(70KW吧)的柴油机。

个人观点,仅供参考。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索