QQ登录

只需一步,快速开始

热电偶量程

[ 复制链接 ]
热电偶量程

设备用的300+wincc

现场热电偶用的是0-1100的。经过隔离器进入PLC,最终温度在wincc上面显示

现在热电偶的量程是0-1100,但是隔离器设置的是0-1300,然后PLC的FC105块设置的也是0-1300.

不太明白1100的热电偶,但是隔离器和PLC都是设置的1300,为何最终温度还是准确的呢?

请知道的老师不吝赐教!


------从热电偶到隔离器再到PLC,信号是经过PLC处理的


---------用隔离的,就以隔离的为主,因为PLC接收的是隔离的信号。


--------有点明白,热电偶输出一个范围的毫伏信号,对应的是0-1100℃,传送到隔离器,但隔离器设置的那个毫伏信号对应的是0-1300℃。两个毫伏信号的范围是不同的吧?

0-1300的毫伏信号对应的是隔离器输出的4-20mA电流信号。那么热电偶的毫伏信号相对于比隔离器的毫伏信号的范围应该是小一点,这样的话对应于隔离器输出的电流信号应该是4-X毫安,但是X肯定比20毫安小。

是这么个意思吧?


--------热电偶接隔离器,不用考虑热电偶量程,热电偶型号一旦确定后温度与mv值的对应关系就确定了,固定的。做转换时只考虑隔离器量程即可。


---------有隔离变送的,肯定以变送为主


---------- 实际读得是隔离器的值,以隔离器为量程对应



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索