MM440变频器通过USS和PC/PPI电缆与PC通讯的参数设置问题

[ 复制链接 ]
MM440变频器通过USS和PC/PPI电缆与PC通讯的参数设置问题 按照P0003=3(专家级),P0700=5,P1000=5(4是BOP的USS),P2010=6(波特率9600),P2011=15(USS地址15,只是个地址,不一定15),P2012=2,P2013=4设置参数后,可以成功通讯,但是有的440变频器却不能成功,是不是还有上述以外的某个参数影响了通讯呢?请大师们帮忙指点一下。



--------不能通讯的是新的变频器吗?


-----USS通讯 P2013我就从来没用过=4;都是=127 可变。

只有使用AOP,它会自动把它设成4,然后其他就通讯不上了。断电重新上电,就改回127了。



------都是旧的,YMING师傅P2013这个参数我试过,我这种连接方式,4和127都能和PC通讯




--------Starter和DriveMonitor不同。

一个能找到,一个找不到。它们的通讯方式不一样。



------- 现在的问题是只用 drivemonitor这一个软件连接变频器,都是440 的,有的能连上有的连不上,而且我设置的参数都是一样的,所以,我认为有别的什么参数影响了通讯。

对了还有一点就是能读到变频器地址和通讯速率。就是不能通讯。



---------是的,可能会有你说的情况。

应该是这个软件还是存在BUG。(为XP系统设计的,太老了)



------使用工厂设置,是否可以与Drivemonitor通讯?




---------你说所有变频器参数你设置的都一样,是指你都恢复出厂设置之后,在自己设定参数的吗




-------恢复出厂的我测试了新的,恢复出厂后可以通讯上,恢复之前不能




-------- 设置参数都一样是说我测试这个通讯方式所设置的那几个参数