[ 复制链接 ]
MM440经常报F0070

多台MM440变频器与300plc dp通信,使用功能块SFC14,15,在cpu停电送电后或者变频器停电送电后,发启动命令变频器总是报F0070。是不是程序上sfc14,15不能同时读写(sfc14,15封装在一个FB块中),还是其他的问题?

MM440通过dp控制 变频器停电后在上电为什么先要发送047e命令停止,在发送047f命令才能启动?


--------F0070通讯故障。


----------呵呵,没人让你这么做啊,通讯干嘛要和逻辑挂钩呢?


------PLC与MM4/DP的轮询通讯是组态下载后就建立的。SFC只是读写当前缓冲区的数据。

F0070大多是由EMC问题引起的,与SFC无关。

最后一个问题是控制字的规定。


-------通信故障,就是EMC引起来的多。你现在要做的事是;

  • 是某个报还是多个报F070,如果多个报,那肯定是网络问题,单个报,可能是通信板或DP插头有问题,更换一个。网络问题主要是把接地搞好就可以了。
  • 如果这个网络一直运行较正常,最近出现的这种情况,那么检查一下,你的网络走线是不是有动力线与之太近,引起来的通信故障。
    3.屏蔽接地也是一个办法。通信故障一个一个的去排除,没有一个好办法一下子能找到的。
    47E和47F或C47这是变频器与PLC之间通信时,PLC给变频器的控制字,去控制变频器的起启,正反转的,这个与通信有关的是你的网络要正常才能控制变频器的。如果PLC发出了这个命令,变频器没有收到,达到一定的时间就会报F070故障的。说明你的网络有问题。

---------楼上讲得不错。是针对网络可靠性测试一个简单易行的、可操作的办法。因为干扰来自变频器启动的可能性很大。只要操作它的启动和停止,即可测试变频器对网络通讯的影响了



---------哈哈!!!

这个问题以前经常有过,是通信模块内一个电容 老化,经过更换OK了。


----------F0070看来是一常见故障?否则大家不会这么熟悉他。


---------如果能够晒个图就更有说服力,大家也能够学习借鉴一下


---------F0070还真不是常见故障。要是常见故障,这个通讯根本无法使用。

关于电容老化的问题,那至少要使用10年以上。我最早的生产线使用的DP模板都20年了;也没听说换过DP模板。

我也出现过F0070,那是生产线20多台MM440同时OFF2的时候,估计也是PE截面不够大(我只是PE用4平方RVV软线做了等电势连接)。因为不影响生产运转,只做个故障复位


--------重新下载程序后,变频器也会报F0070,复位就好了