MM430连接着罗次鼓风机,启动后转的很慢,达不到曝气目的,怎么解决

[ 复制链接 ]
MM430连接着罗次鼓风机,启动后转的很慢,达不到曝气目的,怎么解决------可以正常启动,启动后风机转的慢,无法正常曝气,如何调,才能使其正常运转


-------P1300设为1  ,正确输入电机参数,做电机参数辨识。

罗次风机最好用440,现在MM4系列升级到G120了。


------当我一看标题,就觉得问题来了。MM430,罗茨风机,这...?选型有问题呀。罗茨风机要采用恒转矩控制的变频器,最好是矢量控制的,直接转矩控制的。


现在的问题是转速上不去,那电流呢?看看电流是不是已经被限幅了?如果是。P1300等于


----两位前辈说的很到位,学习了


---------伦茨风机是恒转矩负载,如果使用风机水泵类型的变频器如MM430,需要加大一个电机功率等级配置变频器功率,如电机是5.5KW的需要配置7.5KW的MM430变频器,并且需要将负载类型改成恒转矩负载才行。


-----罗茨风机转速和转矩成正比,我一般用上限50Hz,下限10Hz,比例是100%,然后设置禁止反转。  


回复