变频器 1.1倍额定电流运行3小时才报电机过载如题,变频器额定输出电流88A,电机额定电流85A,而实际运行电流是97A,上次报过载时一直运行了3个多小时。为何?
--------一看题目,就眼睛一亮,问题很典型的。许多驱动控制的设计者,为了降低成本,都喜欢嘴顶嘴的选型设计。更有甚者,小马拉大车。美其名曰,物尽其用,让驱动的利益最大化。云云。
所以,在使用变频器方面,参数设置激活了过载故障码。唉,没办法。
--------主要是厂家的手册上也写了额定电流1.1倍的时间只有60s.可实际是报过载变频器热状态在这个过程中是缓慢增加的,达到100%就报电机过载。这是变频器设计时余量留的多还是电机使用变频电机导致的缘故?这样的话保护功能实际上保护的不够啊! 还有就是如果换55KW变频器,电机是不是也要换55KW,不然85A的电机也扛不住100多A的电流啊
--------楼主没有说明自己所用的变频器是什么型号的?电机的铭牌数据?
-----------西门子MM440变频器的最大输出电流要比标称的额定电流大得多。 它分两个部分的保护;变频器自身的;和输入电机参数的。 超过电机额定电流会开始报警(并会开始对超额定的部分(热能)积分。),但不会报故障停机。这只是为了保护电机。
-------楼主没有说变频器是谁家的?型号?是西门子的驱动产品吗?
----------看来你是没有理解两位坛主的意思啊!
----------变频器额定输出88A,电机额定输出85A,实际运行97A
是否要检查一下负载有没有问题,如果负载没有问题,可以更换大一级的变频器和电机
---------电流是由负载决定的,不是由变频器决定的,关系不要弄混,概念不要弄错。
--------记得变频器有热保护功能,是不是与这个功能有关,当过载的时候,根据过载大小,计算电机过载时间在报警。电机负载稳定么,可能正好处于临界点左右,一会儿过负载,一会儿在正常范围内,这样一直到过负载达到热保护时间才报的故障
----------电机选小了(机械计算有误,或者根本不会算);变频更是选小了,轻载,重载,功率因素,效率等都不考虑了,楼主这问题问的,干这活的这是白纸一张啊,白得令人可怕。
----------过载保护动作时间和和电流成反比。电流越大。动作的时间越短,电流越小动作的时间就比较长了,是一个热累积的过程。如果楼主负载电流波动比较大,会造成楼主的问题。
---------1、不一定3个小时都是97A,负载电流波动。 2、变频器热累积的参数设定。
-------可以大马拉小车,就是有点浪费。比如55KW的变频器带着37KW的电机,那么变频器里面的一些电动机参数必须根据电机名牌来修改,否则可能会烧电机的。即便是37KW的变频器带37KW的电机也必须看一下变频器里面的电机参数是否和电机铭牌上一致。
电机电流实际是额定电流的1.1倍,60S报警,但是实际情况有可能是电流会有一个波动,所以...
--------是不是没有识别电机,还是不是西门子的变频器,设置有问题吗
-------电机过载的应用,一般是短时间的,把电机选的比较合适,为的是成本,体积,转速范围等等制约因素。但是电机的短时过载应用,不要波及变频器的过载。就比较安全了。尽管变频器自身也有自己的过载能力。但为了系统整体可靠性,变频器选择电机实际使用的最大电流(包括过载电流),作为自己的额定电流,就比较安全了。
电机所承受的过载能力,远强于变频器的过载能力(同功率同等级而言)。
|