MTS的数据通过PLC的10.65.142.25和10.65.142.26传送数据,当有一个出现故障不能进...

[ 复制链接 ]
MTS的数据通过PLC的10.65.142.25和10.65.142.26传送数据,当有一个出现故障不能进行传送


MTS的数据通过PLC的10.65.142.25和10.65.142.26传送数据,当有一个网络10.65.142.26出现故障不能进行传送,有一个小技巧,不必重新起动PLC可以让10.65.142.26恢复,避免现场数据丢失,步骤如下:
  • 检查网络情况
  • 在STEP7软件中选择PLC选项中的operating_Mode,执行STOP后再执行warm_reset
  • 对PLC的CPU按Ctrl+D检查网络运行情况。