QQ登录

只需一步,快速开始

KTP600 Basic color DP项目无法下载

[ 复制链接 ]
KTP600 Basic color DP项目无法下载KTP600在使用中突然白屏,在PC中使用Pack&Go传送项目到KTP600,出现如下画面,项目无法传送。不知什么原因。

KTP600 Basic color DP项目无法下载

KTP600 Basic color DP项目无法下载


-------项目传送电缆型号为6ES7972-0CB20-0XA0,电缆直接联接PC和KTP600,是电缆的原因导致项目不能下载?如何确认电缆联接成功?


--------检查下下载设置


----------mode:USB/PPI MULTI-CABLE

-----屏的控制面板传送设置有没有设置正确


---------屏的控制面板传送设置应该怎样设置才是正确的?


-----------我在博图V12做的屏,能OS更新,但无法下载,必须升到V13才能下载。你的问题会不会也是版本问题?


--------问题已解决。用WINCC FLEXIBLE 2008 SP4对KTP600做OS更新。再下载程序到触摸屏。OK!


-----通信连接,要在触摸屏刚刚启动的时候设置一下的
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索