1500 PLC关于PM电源和PS电源的实验

[ 复制链接 ]
1500 PLC关于PM电源和PS电源的实验现场情况描述如下:
1、CPU1516;5个profinet接口模块6se7-155-5AA00-0AB0
2、六个PM电源。
情况1、硬件组态中当在CPU 和5个接口模块中都组态PM电源时,程序无法下载,下载报错。
报错内容:诊断缓冲区内如是:事件 ID: 16# 02:4042
CPU 临时错误:硬件组态错误 :/n参数分配错误 已设置新的启动禁止项:硬件组态不一致
> HW_ID= 50
补充的内部信息:16#F0000000,16#00010001,16#000003BF,16#00000000,16#00000000
下载信息提示 下载硬件组态失败(0050-133 2 2458)
情况2、当在硬件组态中去掉CPU前的PM电源、接口模块的PM电源保留时 下载依然出错。错误内容同上。
情况3、当在硬件组态中去掉接口模块前的PM电源,保留CPU前PM电源时 下载成功。
情况4、在硬件组态中去掉所有PM电源时,下载成功。
情况5、在硬件组态中接口模块前插入PS电源,CPU前插入PM电源时,下载成功。
所以总结问题如下:1、在硬件组态中,CPU前可以插入PM电源也可以插入PS电源(这个必然),也可以不 插入电源。
2、接口模块的硬件组态中,接口模块前要么插入PS电源,要么不要插入电源,千万不能插入PM电源,否则编译虽然会通过,但一定下载不成功。
以上问题和总结纯属自己工程试验结论,还希望各位工程朋友纠正不当之处。


---------楼主是没有搞清楚S7-1500PM电源与PS电源功能上的区别,要是清楚了,就不会这么费事了

------请楼主先阅读手册,搞清楚1500中PS和PM的区别。
然后再做实验,这样可以事半功倍。否则只会得出错误的结论。

--------以前300从来不组态电源的,1500的PM电源必须组态吗???还没用过。找个项目玩玩。