QQ登录

只需一步,快速开始

闭环伺服定位问题

[ 复制链接 ]
闭环伺服定位问题使用1500做定位是如果是用±10V的模拟量信号作为速度给定,用编码器做位置反馈这种情况,会不会存在模拟信号给定零漂的问题,之前用过一个伺服,当伺服一直处于使能状态,然后就算是将信号给定设置为0,伺服也会运动。


--------没用过类似应用,之前都是发脉冲的,请各位大神指点


----是的,会有零漂


-------这个问题好像比较严重啊,是不是要使用抱闸才能解决呢?


-------我用日系的伺服配合1500这么做没有问题,在实际项目中已经使用验证过的
1、伺服可以设置零飘修正。
2、本身你这个应用是位置环在1500上,那么即使有零漂,只要是波动较小,那么由于位置环的作用,电机一直是在目标位置处于接近零速的状态。
3、即使在有的时候,将1500的位置环处于开环状态(Power功能块的使能端断开),那么日系伺服还有一个零速箝位可以用!自己设置一下就可以,在轴的组态里,将轴的使能连接到一个DO, 然后将此DO点连接到伺服驱动器的零速箝位端子。 当开环时,DO断开,日系的伺服自己内部会形成位置闭环,将电机锁定在一个固定的位置。  当闭环时,DO输出,伺服接收模拟量信号,此时位置环在1500,也控制得住。

综合以上三点,没有任何问题。


--------伊大侠:你好,谢谢你的的回答,有零飘的时候通过1500的位置环修正,会不会使得电机振荡,产生过载报警?


--------事无绝对,我也不知道你的零飘是什么样子。 正常的情况,零飘的值相对比较稳定的话,按我上面说的三点,不会有任何问题。 这不光是针对1500,而是整个运动控制体系里的所谓模拟轴的全闭环定位,大家原理都是这样的,比如S7-300里的FM354也是模拟轴啊。


--------零飘绝对会有,但不是每台都有,要看运气,碰到要靠经验解决。出现零速电机振荡问题只能是运气背到家,100台里会碰到1、2台,只是位置环修正是解决不了的,还要解决地线、干扰和伺服刚性匹配等很多问题


-------只用过脉冲方向


---------伊默说得没错,我用过GE的PLC配合6RA24直流装置,就是模拟速度给定的。位置闭环情况下,在零位会有微小的上下抖动,看你的应用要求了。




回复

使用道具 举报