QQ登录

只需一步,快速开始

有关博途17-1500 中MC 控制指令的讨论

[ 复制链接 ]
有关博途17-1500 中MC 控制指令的讨论目前正在做一个项目:
采用s7-1500 带 S120 的伺服 系统(电机采用的绝对值编码器)。编程采用PLC OPEN 的指令,结果在回原点后,断电发现,原点丢失,这样是否意味着 绝对值编码器没用?

各位看看有什么建议? 如果采用的PLC OPEN 的编程方式,是否可以解决额这个问题?




---------1.楼主既然采用S120,而且位置环检测又在驱动层,为什么不直接使用S120的内置EPOS功能?前几天有个帖子我也是这样建议的,完全可以避免发生此类问题。
2.我认为S7-1500与SINAMCIS S120,通过PROFI-Drive协议应该是支持楼主所说的功能的,即使用绝对值编码器断电是不会丢失参考点的,但发生这个问题,可能性有2个:1.系统BUG 2.组态不正确


有关博途17-1500 中MC 控制指令的讨论

有关博途17-1500 中MC 控制指令的讨论

有关博途17-1500 中MC 控制指令的讨论

有关博途17-1500 中MC 控制指令的讨论


-----因为考虑到系统的扩展性问题,可能我们的系统后续后增加同步的功能,所有想试试PLC OPEN 的功能!


-------另之前的项目我们采用过EPOS 的方法(PLC 为300),但在寻零后,如果驱动不执行“COPY RAM TO ROM ",断电后原点也会丢失


---这不是理由,不做copy ram to rom ,设好的参数也会丢失


-----定位功能做在PLC侧有何不妥?很多业主对驱动系统有指定的.很多带轴控功能的PLC定位都可以做在PLC侧,驱动层可以是任何一种伺服驱动器,底层随便换,灵活度很高啊。


------问题是楼主实际的方案并不合适啊,不是也有问题吗?




我想问下,你寻零到位后,有消息回馈么?比如说回零到位信号回馈,如果有回馈的话,是不是可以尝试存在PLC内部,那样就不会丢了。
--------绝对值编码器,通过报文不就能读到位置了吗?组态什么报文来的?

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索