用西门子ET200spCPU与G120变频器PROFINET通讯问题

[ 复制链接 ]
用西门子ET200spCPU与G120变频器PROFINET通讯问题各位老师,我用西门子ET200SP与G120变频器进行PROFINET通讯控制变频器启停,由于现场问题,变频器输入端子上接入按钮,想在通讯控制的同时用按钮也可以控制。可西门子变频器只支持一种控制方式,所以想通过PN通讯来读取变频器按钮输入端子的状态来实现,请教这个方法该调节变频器那些参数?


------把变频端子信号读回PLC后在处理


--------CU250S-2pN的端子参数是R722.0...27,要占用PROFINET两个PZD字吗?还是一个端子状态对应1个PZD字?


----------R722占2个PZD字


0--------通过G120的自由功能块可实现两种控制都有效,无须读到PLC做处理


---------驱动在DP/PN控制下,当然推荐变频器端子读回了。

这种方法的理念:是把变频器的Di/DO/Ai/AO端子视为分布式的现场IO来看待。

试想一下,在控制5-7台G120时,有多少现场数字量、模拟量 IO可以为你使用。


---------说的有道理,我也打算这么做。

就是当网络不通时,可以就近手动控制。

其实只要将变频器的一个输入点配置成CDS转换就可以了。