QQ登录

只需一步,快速开始

S7-1500 S110 PROFINET IRT问题

[ 复制链接 ]
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-9-19 21:03 编辑

S7-1500 S110 PROFINET IRT问题S7-1500 与S110、G120C在同一网络,组态S110 IRT之后,编译总提示缺少同步子模块。是否哪里设置有问题,还是目前不支持1500作IRT?

S7-1500 S110 PROFINET IRT问题

S7-1500 S110 PROFINET IRT问题


------S110肯定是支持1500作IRT的;至于G120C的话,估计要看一下固件版本,应该是在V4.7时才能支持。




-------我上次S120 v4.7的也出现和你一样的问题,最后我就没有选择同步功能就好了。不知道什么原因




-----G120目前仅一种支持同步模式,见下图: 6358610634564548793823847.jpg


--------V4.7也不支持!


------在同一网络,S110设置IRT,G120C设置RT,可以吧?!

不支持的情况下。


--------呵呵,楼主还有不少工作要做呢!


6358616518339523105707854.png

--------在同一网络下S110设置IRT,G120C设置RT(注意设置IRT是不允许的),是可以的,但同步间隔会因此增大


--------这种G120C,相当MM420似的。有RT的必要吗?指令给的够快,它也响应不了呀。


------那么S110做IRT,G120C用普通的PN读写指令(类似MODBUS),这样效率最佳?


我的G120C应用,就是设定运行速度,然后监控电流、转速等功能,实时性不高的,主要是看中G120C可以实现PN一样到底。



-------我觉得就用DPRD/DPWR_DAT。但指定G120C属性中的分布式IO周期为IRT那台的整倍数。如100mS。

你的应用驱动电机少;要是多,还是用CU320+CUA31/32配各个单传的PM模块更经济灵活,用不同的周期。



--------S120分周期?



--------没说S110。是说CU320的伺服+矢量混合模式。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索