QQ登录

只需一步,快速开始

CPU1512SP 与CPU1512SP之间如何通过无线路由器实现无线通信

[ 复制链接 ]
CPU1512SP 与CPU1512SP之间如何通过无线路由器实现无线通信CPU1512SP 与CPU1512SP之间如何通过无线路由器实现无线通信,西门子有标准的无线通信产品,我在西门子官网找到IWLAN ACCESS POINT 6GK5774-1FX00-0AA0  和客户端 6GK5734-1FX00-0AA0,两个产品进行配对使用,但是也有看到使用第三方AP和客户端来实现,但是却不知道西门子PLC内部需要如何硬件配置和编程,希望有了解这方面的高人给以指点,或者提供一些技术资料,本人将非常感谢


---------先做通有线通讯,再做无线通讯,走PN的必须是西门子的,走S7的找两个无线AP桥接一下,可以先试起来。




-------有线和无线只是以太网物理层的不同。PLC侧没有设置的修改。

工业环境使用,就要用工业级的才安全、可靠。自己测试可以用第三方的。

如果牵涉到RT、IRT同步,只能用对应的无线模块,因为它留有专门的带宽通道。



-------我明白yming的意思,确实使用整套西门子的产品在安全性和规范性上都有保障,但是因为用户方非常强势,整个车间的无线网络由甲方的IT部门集中提供配置,他们确保是工业级但是是第三方的,对于Zane提到的使用S7进行连接,需要两个AP进行桥接,您这边能够提供相关资料吗?如整个环境需要硬件配置的条件,硬件配置的过程,对于软件程序内通过具体哪个指令来读取和发送数据,整个系统由一台315CPU 作为主PLC控制系统,通过无线网络控制2台独立的由CPU1512SP组成的的无线搬运小车,仅仅用于测试可行性,本人之前没有接触过无线通信这块,所以无从下手,麻烦上述二位给我提供相关的资料,我将非常感谢


--------用第三方的无线设备时,你最好划定单独的局域网,别和办公的混在一起。

就是说,不能任意让用户通过这个接入点连接到办公网络。

去兑奖资料那看看,有一本专门介绍西门子交换机的资料。

--------------------------

Z版的意思是先用有线调试好。剩下改无线和你PLC程序一点儿关系都没有。

因为有的时候(我的经验),无线AP,无线桥接等等,不但和设置、产品厂家、型号有关;甚至和两侧的装置版本有关。

否则,连接不稳定。


-------就是一个物理介质的转换,AP的设置等你拿到具体品牌后,百度一下即可。



--------感谢Y和Z,我理解了问题点,我会先拿硬件测试一下,如果有问题再请教你们。




--------更正下,IRT可不支持无线传输。。。。




--------谢谢更正。1mS同步响应,无线是有问题。




----------首先看你什么协议标准,再选路由器看是否支持,  桥接的话说明书应该都有的,使用的话建议频段与其他无线信号同频段错开(例如wifi zigbee),防止同频段的干扰。



----------也不光是频段呢,还有地点、位置等等。最好是让专业的帮助一下,他们有软件和有仪器。




--------测试成功,终于领悟了所谓的的无线通信,首先将两个CPU的PN口用ProfiNet电缆连接,建立TCP开放式通信,这时将网线断开,将其中一个CPU的PN口连接到客户端 模块6GK5734-1FX00-0AA0上,另外一个CPU的PN口连接到一个普通的无线路由器上,然后设置客户端模块和无线路由器,当可以从一个CPU ping 到另外一个CPU时,预示着从物理层面建立连接,PLC程序不需要做任何的更改。对于一开始没有任何概率的人来说真的不容易,感觉西门子应该要出一个完整的手册,让更多的人入门。




--------是呀。对于工控人可能是新知识点;可对于IT网络人,似乎是基础知识。

不管怎么说,还是要为工业4.0做些准备吧。



------这样2个CPU通信,最简单最省事的应该通过PN-IO的方式通信,把其中一个CPU设置为i-device模式,另一个做controller。

另外,我们真的得补充下网络知识,路由器是路由器,交换机是交换机,二者有本质区别。

普通的TCP通信,用民用产品还凑活,但PN-IO通信,民用产品根本不支持。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索