WINCC V13 PC STATION 无法运行刚开始学习WINCC V13,新建的项目
问题1:可以仿真,但不能在运行系统中启动,工具栏上的"在PC中启动运行系统"按钮为灰色
问题2:执行下载到设备时出错,报"检查工程师站的SCS是否已组态并启用"
请高手指点!


---问题2已解决,是因为设置了不可用的网络适配器,重新指定后这个错误就没了,但出现的新的错误"不可下载到同一台电脑",推测这种方式是要下载到其它电脑上时使用的(但帮助文件里说是可以保存到驱动器上的,困惑!).
问题1还没有进展,等待高手!



------问题2有新进展:帮助文件里说的"文件系统"的方式应该是"在线"菜单里的"将设备组态到文件系统",这样操作之后就可以用运行环境启动了


----运行按钮为灰色,很明显。你就没有装Wincc V13 RT Professional。所以无法运行。
-------Wincc V13 RT Professional有装的,通过"将设备组态到文件系统"之后是可以运行的.
------你确定?WINCC RT V13 PRO这是一个需要单独安装的软件。
------前辈们上面两个问题怎么解决的,请详细点,在此万分感谢,再一个弱弱的问一下,WINCC V13到底怎么激活,桌面上的wincc start RT是干什么用的。还有通过以太网连接5台1200应该怎么组态。请给小弟个详细点的说明。再次感谢各位前辈。。
-------这个是正解,运行版是要单独安装的,因为刚入门所以很多地方还不是很了解!
-------"是因为设置了不可用的网络适配器,重新指定后这个错误就没了"
在哪设置网络适配器啊?


--------单独安装runtime professional v13 sp1后还是灰色 用不了 只能用WinCC RT Start这个程序启。
runtime professional v13找不到安装文件,只能注释掉安装信息 直接安装SP1. -----我认为是RT的授权问题,建议找西门子客服确认下