QQ登录

只需一步,快速开始

请教 S7-1500与S7-200的以太网通讯

[ 复制链接 ]
请教 S7-1500与S7-200的以太网通讯现规划S7-1500一台, S7-200五台, Smart Line IE 5台,这几台设备都通过网线插到同一台交换机上, 每台Smart Line触摸屏控制一台或两台S7200的PLC,S7-1500与五台S7-200进行以太网通讯,请问这样的方案是否可行?
我看到本网站的S7-1200与S7-200进行以太网通信的说明,没有看清楚如何进行硬件组态的,也就更不清楚S7-1500要如何硬件组态的了,使用什么指令也没有看清楚。请问有没有详细一点的说明啊?
谢谢!


--------为啥不用S7-1200,精简屏呢?

全集成的组态,变量共享,效率多高!

看看楼主,有是博图,又是MICROWIN ,又是WINCCFELEXIBLE的,这些软件还不能装在一块儿,用起来不嫌累吗?
不要说为了省钱,我看省钱没有,费事倒不少。



-------------感谢Z斑的关注!
S7-1200的某些工艺模块的价格是S7-200相应模块的1.5倍。 而且 1200的CPU最大工作内存只有150K,不够用的,只能用S7-1500。我看了本站的视频,知道 S7-1200(S7-1500)这里是不用组态的,还是比较担心 S7-200通过以太网模块做客户机进行S7通讯的时候SMART LINE触摸屏能不能通过以太网模块访问S7-200。S7-1500的大量数据还是交给工控机完成,这个触摸屏只是简单的读写一下S7-200的数据,以太网走不通,只有编程口了。当然,也考虑用ET200SP替代S7-200。 软件方面除了WINCC跟博图的兼容性不是很好,别的都没有什么问题吧。


-------我的意思是用S7-1200替代S7-200,没让你去替代S7-1500啊。

楼主的的配置,是全西门子的,但是全不集成的,是效率低下,可靠性最低,维护最麻烦的一种配置了。

技术人员的精力和能力都耗费在这上面了,不值!

---------现实的情况是很复杂的,高大上不是人人都可以用的。我现在也遇到用一个1500要接连10个S7-200的情况


-----------楼主配置用起来是没问题的,但是软件就够麻烦的,安装在一台电脑上 对电脑配置要求也高。

与其这样,不如按照Z版所说把S7-200换成S7-1200.或者把S7-1500换成S7-300,软件安装上也简单!

如果是新项目 还是建议S7-1500+S7-1200


----------如果s7-200用以太网通讯,怎么会比1200便宜呢?


--------与小豆苗有相同的疑问。又没降低费用,又麻烦。

是在做“挑战”吗?


-----------经过实际应用,S7-200与S7-1500的以太网通讯并不是很好,有时候会延时好几秒,今后还是要尽量不采用这种配置。

我的项目主要是在S7-200的工艺模块上省下了成本。不知道“qqls96”是为何必须要采用这样的配置。


----------真是不到黄河不死心,到了黄河喝苦水。

省下的钱,没准都被客户当质量款扣下了



---------这种方案编程的时候都比较麻烦,成本也比较高,还不如用1500的分布式呢?


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索