两台上位机的WINCC显示报警信息不同

[ 复制链接 ]
两台上位机的WINCC显示报警信息不同

在同一套400H控制系统中,两台上位机的WINCC显示报警信息时,一台有显示,另一台却没有。排除WINCC程序中报警组态不同的可能性,还有其他可能的原因吗?



------一般我们都是单机版WINCC,程序复制到两台上位机上,所以组态是一样的。但却出现了个别报警以上的显示问题。想请教下,除了组态不同的可能性,还可能有其他原因没有?


-------单站结构的两台wincc是有可能出现这种情况的,比较每台wincc去plc采样的时间未必一样,假如plc中的个别信号变化快,有可能会被某台wincc抓住而另外一台则漏掉了