ET200SP 工艺模块 TM Pulse2x24V真的只是脉冲模块啊知道这个模块,还是几个月前,我们老大说ET200SP出了脉冲模块,说要用推荐给客户做伺服,当时查了下,只是发觉这个模块功能全在硬件上,控制起来很麻烦,就跟客户说了一下,果不其然放弃了。事后过了几个月,因为公司待遇问题,准备不插手方案设计和项目,以便找到新工作可以轻松离职。万万没想到的是,公司老大居然真的用这个模块给客户做了方案,硬件也买了,四千多的模块买了10个,客户设备的程序也是公司做,全程没有找我和另一个技术谈过能否实现的问题。现在客户急着叫写程序对工艺,控制柜也在生产了,迫不得已去看了下,果然是被坑了。仔细研究了下这个模块后发现,虽然脉冲的方式有很多种,但是频率是由硬件选择的,控制也是写报文的方式,直接在组态的特定I/O域里面填数据,可控的也就启停脉冲数量等简单的东西,关键在于,它最大脉冲时间是85S。这样一来,客户要求的功能一个也做不了,而且成本也贵。谨以此案例给大家提个醒,代理商老大什么的别轻信,新东西斟酌再用


------- 这个模块只能做简单脉冲发生器,用伺服控制当然不那么合适


------这个是发脉冲的,不是通常讲的通过组态PTO控制驱动器。该模块不能组态工艺对象,也不像1step 5V模块那样可以通过访问IO实现速度、定位、寻参等模式。