上位机软件的消息报警记录时间能否采用plc硬件时钟

[ 复制链接 ]
上位机软件的消息报警记录时间能否采用plc硬件时钟

如题:在下目前使用的是SIMATIC Protool软件,不知道可否实现,或者WinCC可否实现,谢谢




-------你可以通过wincc实时读写plc的硬件时钟,保持,wincc和plc的时间同步就好了,plc中用sfc0和sfc1读写plc的系统时钟,wincc读取当前系统时间写给plc。


--------但是如果是ms级的,wincc的采集周期可以达到么,比如100ms


-------我的是设置plc的时间,如果你要ms采集周期做记录,你需要用db缓存了。

下载中心搜索文档编号:A0204


---------其实我的意思是这样,比如我下位机plc一个开关点的状态由0变成1,我希望知道这个确切的时间点,如果是咱们wincc的消息记录,好像不能直接拿到plc当时的硬件时间(目前看),我希望拿到当时时间戳,然后通过wincc展现出来,这样得到的时间更精确。不知道有办法实现么


-------学习~为啥要这么精确的时间,一般用不着吧

西门子文档库真是个宝库哈~要是能全部能看上一遍就牛X了



-----一般情况是用不到的,但是特殊情况如电厂里面的事故分析,对于时间先后就是非常重要的,类似于SOE


----------可以在论坛搜索  
如何在 S7-300 CPUs 与 WinCC 之间实现按时间排序的消息传输


回复