QQ登录

只需一步,快速开始

HMI 通讯问题

[ 复制链接 ]
HMI 通讯问题 上个月的一个项目,用的是西门子S7300+博图TP1900c触摸屏

做好之后交给客户, 设备运行很稳定。但是这几天客户跟我说HMI上的数据都丢失了,也不能通过HMI来控制(启动,停止)设备。这个问题我也碰到过,就让客户把HMI电源拔掉重启一下,确实有恢复正常了。但是因为设备是24小时运行,应该不会是外部故障造成的,有时候在晚上会把设备主功能停止运行,只留内部循环泵开启,但是一直没有断过电。所以一直没弄清楚这个问题到底是怎么发生的,应该怎么样彻底解决?

谁能分享一下解决这种问题的经验,感激不尽。

HMI 通讯问题

HMI 通讯问题

HMI 通讯问题

HMI 通讯问题

HMI 通讯问题

HMI 通讯问题


--------图片是我模拟的,不是现场照片,但是现场情况也是这样,数据都是“####”,所有的按钮,指示灯都无效。




-------1、检查通讯是否由于干扰等造成中断。

2、检查屏上是有有循环执行的脚本等,这些容易造成假死。


------只有一个用户管理的脚本。这个应该没有问题。

HMI就按照在控制柜门板上,所以DP线也很短,干扰应该不会大,只是柜内还有3台45KW的变频器,这个可能是干扰源吗


---------这是最大的干扰源,把变频器移到电气柜里去。


------我的接地做的很好,而且我用的是并柜(W800+W1200+W1200+W600), HMI在800的柜子门板上, 变频器在第二个1200的柜子里。应该距离很远了啊


------没有使用过这么高端的屏呀,但是如果 数据都是“####”,所有的按钮,指示灯都无效 的话,那样的你的屏与 PLC 是没有正常连接才导致无效显示的,建议还是检查屏与 PLC 的连接


====数据都是#####,那么只能是通讯中断造成的,如果300是PN类型的,可以改成PN通讯,这样好一些

其他的就是检查接线,做好屏蔽接地,可以现场观察一下,看看是不是变频器启动造成的干扰



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索