[ 复制链接 ]
S7-1500通讯问题现有配置是一套1500PLC,CPU1516,2套S7-200,3套S7-300,200、300均配备了以太网通讯模块,想用以太网方式是1500PLC与200、300系统通讯,是否可行?具体方案怎么实现?PROFINET对200单边通信,对300使用I-Device来实现,是否可以?


------您的方法很正确!!!
----那在组态的时候有什么需要注意的?有没有单边通讯手册之类的?求分享!14842806@qq.com


-------不过和200通讯,最好200做客户端,更简单,1500做客户端需要两边组态


-------完全可以,慢慢调试不能太着急。配置正确很容易的


--------你是新增系统和原有系统通讯?如果全是新的干嘛用这么多种cpu


-------S7-200 不支持PROFINET 功能,你需要走 TCP通讯,

至于S7-300与S7-1500 通讯方式选择余地比较多,比如S7通讯,TCP通讯,当然PN 智能设备方式也很好不需要编程(前提是你的CPU支持IO智能设备功能)。一般CPU都支持PROFINET-CBA功能,不过这需要I-MAP 工具来进行组态

至于 PN通讯方面 你可以 参考 《profinet 系统说明》手册中智能设备部分。但是里面的组态示例是基于STEP7 CLASSIC (比如STEP7 V5.5),你采用S7-1500 作为S7-300的上位IO 控制器,因此还需要 参考比如 STEP_7_Professional_V13_1_zhCN_zh-CHS 手册,在TIA PORTAL 中 组态智能设备不需要GSDXML,文件,是在网络视图里直接为支持IO设备功能的CPU分配IO控制器的。