QQ登录

只需一步,快速开始

一个靠自己不可能解决的问题

[ 复制链接 ]
一个靠自己不可能解决的问题-------1500的系统CPU是CPU 1516-3PN/DP,有DI、DQ和AI模块各一块。用上传的方法上传硬件,上传的DI 32x24VDC HF_1的固件版本为V2.1。DQ、AI模块的版本为V2.0。对硬件组态做了一些小改动下载下去,DI模块的绿灯闪烁,CPU进入RUN后Error灯亮。故障诊断显示“组态的DI模块与实际的DI模块不一致”。但是组态的DI模块的型号和订货号绝对没有问题。

没有办法,只好请教西门子的工程师。他说可能是因为我以整个站点为单位读取的PLC的硬件组态可能是用博途V13做的,用V13 SP1来读取可能会出这样的问题。他建议改用下面的方法来上传硬件组态。

我新建了一个项目,添加新设备时,选择CPU为“非指定的CPU 1500”,然后执行“在线”菜单中的命令“硬件检测”,上传S7-1500完整的硬件组态(不包括远程I/O),检测到的DI模块的固件版本为V2.0。

将这样上传的硬件组态下载到CPU后,前述的故障就消除了。

还有一个笨办法,就是用V13 SP1手工重新组态硬件



---------   读取未组态的硬件时,是要用非指定的CPU,西门子视频教程里说的很直接,这也是博图软件高效的特点,省去了手动组态的麻烦

-----试验了下,没有问题


但是想问的是,通过上载版本号怎么会不匹配呢?



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索