[ 复制链接 ]
博途平台上,怎么将S7-1500与其他主站S7-400进行通讯

S7-1500与其子站通讯均采用profinet方式,S7-400为侧厚系统的主站(地址192.168.1.30,ID为105),其只有DP端口,因此采用了一个北辰的DP以太网转换器进行转换连接到交换机上面。

现在工控机上面可以ping到S7-400的地址。但是采用S7连接方式通讯出现故障,无法连接。(其子站s7-1200等都采用该方式连接)是否是因为以太网转换装置存在导致通讯失败?

有无其他方便的方式完成两个PLC之间的数据交换?



-----到底是是PN转DP,还是IE转DP ?
----S7-400上面没有以太网端口,用了一个DP转以太网的转换器


-你用的是无锡北辰的DP转以太网,当然不支持西门子的以太网通讯了
------没有想到好的办法,现在采用WINCC直接从S7-400里面读取测厚仪厚度等相关数据,

不经过S7-1500

-----有没有想过给1500增加个CP 1542-5 通信模块把1500作为400的DP智能从站呢?


--------可以直接通信的,如果用WINCC的话只要接口选择北辰的接口协议使用DP通信而不是使用以太网(TCP/IP),北辰的DP转以太网仿的是赫优讯的NETLINK 50 MPI网关,这个网关是可以直接通过以太网使用DP方式访问到CPU的所以问题在于你的上位机是否安装接口应用驱动是否选择了正确的DP通信协议。


----------楼主要的是1500和400通过北辰的转换器如何通讯的方案!我的理解是这样,不知道对不对
-------楼主用的仅仅是一个网关而已,是否支持S7-CONNECTION 需要查看 网管具体参数。但是这类网关一般支持TCP/IP协议 。试试 建立TCP 连接看看能否通讯成功吧!