QQ登录

只需一步,快速开始

profinet电缆的传输距离

[ 复制链接 ]
profinet电缆的传输距离如题,现在有个项目,CPU是S7-1500,本地挂了一个ET200SP站,远程挂了3个ET200SP站通过profinet电缆连接,最远的间距达到93米,最近的才60多米,60多米的站老是丢吧,93米间距的根本就ping不同,最后制冷降低模块的看门狗时间才连接成功60多米的站,请大家共同分析下是什么鬼?理论上不是说能够达到100米吗?电缆是用的西门子原装电缆,连接器是用的欧辰的!


-----0 到 55 m
? 最长 55 m 带有 IE FC RJ45 Plug 180 的 IE TP Torsion Cable
? 最长 45 m 带有 IE FC RJ45 的 IE TP Torsion Cable + 10 m 通过 IE FC RJ45 Outlet 的 TP Cord
0 到 85 m
? 最长 85 m 带有 IE FC RJ45 Plug 180 的 IE FC TP Marine/Trailing Cable
? 最长 75 m IE FC TP Marine/Trailing Cable + 10 m 通过 IE FC RJ45 Outlet 的 TP Cord
0 到 100 m
? 最长 100 m 带有 IE FC RJ45 Plug 180 的 IE FC TP Standard Cable
? 最长 90 m IE FC TP Standard Cable + 10 m 通过 IE FC RJ45 Outlet 的 TP Cord



------你用的是RT呀。

以太网通讯,电缆不超过一百米。不是直线距离。还要看安装。

实际到不了那么远。


-------60多米 就掉站了?你的接线布线线是不是有问题?以太网 接头 质量是否可靠?


--------工业现场感觉超过50米就该用光纤了,要不然调试完成后隐患太多




------有点奢侈,中间加个交换机试试。


-------- 这与电缆有很大关系,如表

profinet电缆的传输距离

profinet电缆的传输距离


--------你用的是RT呀。

以太网通讯,电缆不超过一百米。不是直线距离。还要看安装。

实际到不了那么远。


-----这个,加交换机就行了,我在柜子内部超过12个变频器都需要加交换机


-----用OLM把,中间用光纤~


------依个人的使用感觉,profinet网络的鲁棒性比DP要强壮得多,估计还是网络的电气连接层有问题。



-------你说的是没错,但是目前来说,NET在不加额外设备的情况下,传输距离是个软肋。相比DP来说,虽然传输速率没有那么高,但是传输距离这个有点还是有明显优势!


------换成光纤,一切OK,速度杠杠的!以后像这个距离都得考虑光纤,要不还得费事!



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索