QQ登录

只需一步,快速开始

求助,K-TP178屏幕能备份不能恢复

[ 复制链接 ]
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-9-8 11:56 编辑

求助,K-TP178屏幕能备份不能恢复

关于K-TP178触摸屏程序没有办法恢复的问题

我公司目前一台触摸屏,型号为K-TP178micro 已损坏,(程序已经备份)目前买了一台相同型号的触摸屏,希望将程序恢复进新机器,但是总是提示无法建立连接,这里我把我的操作过程详细描述一下,看看是我哪里出现问题,还是机器的毛病

第一步:硬件连接,接好电源,装好USB-PPI数据线6ES7 901 3DB30 0XA0

第二步:打开wincc flexible 进行通讯设置,


第三步,触摸屏送电,在启动时,进入传送页面。

第四步:找出已经备份好的程序进行恢复,


每次恢复时都会显示,无法连接,通过启动设置,必须重新启动HMI



这样连续好几次都不成功,包括多次断电,启动,检查修改启动项里的东西,检查线路,线缆什么的,都不行。后来用wincc flexible对旧屏幕重新进行了程序备份,也正常备份(应该说明我的线路方面没有毛病),此后,我不管新屏幕有没有程序,我直接对新屏幕进行备份操作,竟然能操作 最终备份的信息如下,但是还是无法恢复


总结来说:用wincc flexible对旧屏幕进行程序备份,能正常备份,但是不能恢复,

对新屏幕进行备份(不管里面有没有程序),能正常备份,但是也不能恢复,同时包括断电,进入系统中检查参数,或者将文件拷贝到根目录下,更改路径(路径中不带中文字符)等等各种方法都不行。

我的控制面板里PG/PC接口选择的是PC/PPIcable 此选项的属性卡内本地连接选择的是USB





恳请高手给判断一下,究竟怎么回事。


---------不能恢复,提示什么信息?


----参考 Micro系列面板下载参考手册


http://www.gkbc8.com/thread-7520-1-1.html
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索