winccflexible对两个不同的网段(10.65.142.X和192.168.16.X)的PLC进行控制的方法

[ 复制链接 ]
winccflexible对两个不同的网段(10.65.142.X和192.168.16.X)的PLC进行控制的方法

第一个PLC的IP地址是192.168.16.46,winccflexible的HMI我们把其IP地址设为:192.168.16.56,这样HMI是可以直接控制同一网段的PLC的。

第二个PLC的IP地址是10.65.142.92,那我们又该如何控制他呢?这样我们加一个路上器,设置如下:

设完路由器之后,我们对HMI建立两个连接,如图:

将网线从192.168.16.X网段的路由器WAN(10.65.142.201)连接到第二台PLC的路由器上,第二台的路由器的 网关是10.65.142.9。

然后我们设一下HMI的TCP/IP为:192.168.16.56 掩码:255.255.255.0,网关于92.168.16.201这样我们就可以在HMI上ping 10.65.142.92能通了,运行HMI就可以控制两台PLC程序。




--------增加了设备。我认为应该提前做规划,它们设置到同一个ip段,这样还省了路由器。------


------是的,当时一个项目有好多的设备大多数设备在同一网段,等我接手时才发现这个问题,要改为同一网段,HMI要重新组态,PLC要重新组,动起来工作量大,风险高,加个路由能解决问题一样。


---------如果PLC设备分属于不同的设备提供商, 这是不可避免的问题。

楼主给出了一个好办法。


增加的也就是普通的路由器, 不值几个钱。


前段时间有个问题问不同IP的问题, 也是可以同样思路解决。


---------可以试试在网卡配置里手动——高级里设置多个IP地址



-------楼主描述的HMI不一定是电脑,也可能是触摸屏。