A-B panelviewplus FactoryTalk View与Kepware Modbus设备结合使用的最佳方法是什么

[ 复制链接 ]
A-B panelviewplus FactoryTalk View与Kepware Modbus设备结合使用的最佳方法是什么
我已经将10的Modbus RTU从站(我也可以使用一个网关的TCP)与艾伦布拉德利PanelView Plus(1000)FactoryTalk View屏幕。A-B PV +将作为Modbus主站。
不使用Kepware OPC的最好方法是什么?
选项我认为:
1。开发一个运行在光伏+(不知何故!!)实现Modbus主站和读/写数据到一个文件,开发另一个VB脚本运行在ftview读写同一个文件。
2。开发Modbus主站直接集成了MODBUS从一ftview驱动(包括RTU和TCP)。
3。开发一个小型的OPC服务器上运行的光伏+(不知!!),ftview提供的数据,就像Kepware,但比Kepware小得多,可能比较便宜。时间不是问题,但成本效益是。
请您想一想,我的选择,请提供您的意见对我的选择和/或建议。

回答一:
>PV将作为Modbus主站。
我会认为你是一个Modbus客户端和设备的Modbus服务器。
> What is the best way to do this without using Kepware OPC?
我非常困惑的是为什么你要这。Kepware司机跟PanelView Plus。是的,你必须更新固件,但考虑到一些选项你下面的一个简单的操作。
> 1。开发一个.NET程序运行在PV(不知!!)
不。“网”,可对光伏是不是真的。NET,C是唯一支持的语言。另外,要加强版的PV。然而,大问题,是没有办法得到的数据为HMI应用,因为没有VB脚本支持(或别的什么)我在ftview。
> 2. Develop a FTView Driver for Modbus Master that directly integrates
> Modbus Slave (both on RTU and TCP).
我不明白这句话。另外,我们回到如何写一个Modbus驱动比用Kepware的已经包括了吗?
> 3. Develop a small OPC server that runs on PV+ (somehow!!)
> that provides data to FTView, much like the Kepware
我想,这在理论上是可能的,因为它是Kepware做什么,但他们至少有A-B的帮助。除非你有一个团队的Windows CE程序员和A-B的开发商直接的线,我不认为你会成功。
>比Kepware小得多,可能比较便宜。
再次,Kepware是包含在PV,所以你比较任何成本你0美元。
选择4:
添加一个网关。我想这样做的唯一方法是ControlLogix / CompactLogix PLC RS-485卡。你可以做modbus编程好像ProSoft mvi56e-mcmr / mvi69e-mbs。大多数以太网/ IP问题是光伏与Modbus网关的以太网/ IP侧不工作,迫使一个成熟的PLC的使用。昂贵的因为它会(我们在谈论几千元甚至CompactLogix版)仍会比试图编写自定义的软件运行在PV更可行。
选择5:
在信中仅使用太阳能,没有精神。光伏增强版包括一个VLC客户端,所以你可以建立一个电脑运行其他一些HMI软件,支持Modbus直接使用光伏作为遥控终端,而不是作为一个ftview我实例。

回答二:一直以来我很长一段时间,在PV+FTVIEW应用工作。
所以,如果我理解正确的话,你是说PV+“内置”Kepware服务器“司机”,就像在“桌面/ Windows XP / 7“OS Kepware?
如果是,如果Kepware是内置的,不需要任何附加费用,为什么,根据我有限的经验,大多数人(所有?)利用RSLinx在A-B PLC和PV之间的关系?
但是,再一次,你的建议对我很有吸引力,我肯定会倾向于使用内置在PV PV Kepware Modbus通信(服务器)的从站

回答三:为什么,根据我有限的经验,大多数人(所有?)利用RSLinx在A-B PLC和PV之间的关系?
AB PanelView Plus将使用情况(企业,不是经典或网关)如果要使用的协议是AB协议(以太网IP,ControlNet,DH,等)。甚至有些协议也可内置Kepware,建议采用RSLinx企业代替Kepware,由于可靠性、配置方便等特点。
以外的其他协议,例如Modbus TCP或RTU,应该使用Kepware。Kepware已经编写了罗克韦尔如果有需要在RSLinx网关驱动程序列表使用第三方协议,不存在连接

回答四:最简单的方法是使用一个网关。我假设你的PV通过Modbus TCP作为主沟通。如果是这样的话,你可以使用我们的Modbus网关产品的一个非常简单的转换

回答五:是的,的确,我问的是PV作为Modbus主站(客户如果你会)。
我从这些文章的总结,这是顺便说一下,我喜欢这个论坛的原因,是:
1。Kepware司机在PV,PV应闪烁着一个新的固件:需要HMI技术员完成一个伟大的交易,对我来说这是一个危险的解决方案因为特殊的专业知识是必需的,是很难找到的晚上凌晨一点当机器坏了,重刷是必要的,谁会这样做!!
2。使用ActiveX控件,一个程序员可以处理和人机界面HMI技术可以很好的被抽象出来。
3。在中间的一个网关:就像我说的,时间不是问题,成本有效性。添加一个网关当然是一种选择,但不是价值来自是建成光伏解决方案更多的成本。
如果有人仍然有一些更多的建议,请,你是最受欢迎的

回答六:1。在重新闪烁在上夜班的PV固件的问题,你有问题,不管是什么。他们开始能够闪存固件下载的项目。真的,他们需要知道更多的一步,检查司机的Kepware盒。或者,闪存固件之前你把PV在备用房间的架子上。
2。我不知道ActiveX选项更容易。
3。我不知道有一个网关,将工作,除了使用Logix PLC有一个Modbus TCP卡,这将是一个非常昂贵的方式去做。
使用内部Kepware司机。无论是生活的事实,你需要一个工程师来更换屏幕或提前准备好