RS485连接到一系列的Modbus设备问题问题。我只能读一半的传感器

[ 复制链接 ]
RS485连接到一系列的Modbus设备问题问题。我只能读一半的传感器
我试图安装一个6控制器的系统,其中每个发送和从两个传感器接收数据,对RS485回路。我使用的每个控制器的Modbus地址。当连接线RS485在一个方向(A和B),我只能读取传感器的一半。当两线是相反的(B A),我可以读传感器的另一半。是否有任何已知的原因导致这个问题

回答一:我认为一组传感器制造商/型号X,另一组是传感器制造商/模型的。
没有“标准”的标签数据线。每一个制造商选择自己的标签。
我有一个RS-485 MODBUS产品从一个分公司的标签在另一部反。
线网络使所有的()是在一行上,所有的(-)的另一方面,即使你必须线B.
这所有的时候,混合品牌在同一网络释义发生

回答二:检查哪些工作和反对别人的线。
A和B是相当任意的。当做CWW

回答三:它也可能是一个偏置问题或终端电阻。如果你测量电压在D和D端子,你应该看到一个静态电压在没有通信时发生。检查显著的电压降。理想情况下,你应该看到5 VDC。当你开始沟通,你会看到一个波动电压。如果范围降的太低,你可以添加一个中继器来加强信号或集线器才分开2套装置