在连接到一个栅栏开关或隔离开关时,如何处理发射机的功能

[ 复制链接 ]
~在连接到一个栅栏开关或隔离开关时,如何处理发射机的功能?
因为我明白,障碍和限制电流和电压隔离器安装在现场危险区的仪表,我的问题是:
1。我仍然会得到24VDC在发射端连接时的障碍或隔离器?
2。我仍然会接收4-20mA输出时,电源电压低于24伏16-18vdc让说吗?


回答一:本质安全屏障具有限流电阻施加重大阻力,4-20mA回路。
你可能不会出现在变送器24V;只有压降发射机,势垒电阻、电阻和导线电阻转换,将总计达一笔24V。目前,然而,总是由发射机控制作为一个可变电阻4-20mA范围。作为一个经验法则,整个电路应该有一个总的电阻约600欧姆,但我不能确定这适用于12或24伏的电源