QQ登录

只需一步,快速开始

仪表接地:需要的参数是什么?

[ 复制链接 ]
仪表接地:需要的参数?

我们正在改变一个控制面板。目前有一个编组柜里所有的仪器连接(左侧)。从该结核病带(铑侧)的电缆,
然后带来的控制器。
我们的建议,是保持现有编组TBS,安装另一个控制面板,将连接到右侧边。截至目前,现
有的仪器没有屏蔽连接到设备端,但盾在封送处理端连接到仪器上。
到目前为止好。
我们的建议,是把新的电
缆的屏蔽,右侧边和新的控制面板之间的一个连接,只在我们的面板,连接在封送处理结束。
这样,我们就避
免了任何地回路。
客户的工程师,而要我们离开无关,两端的新电缆。他的论点是,一个盾不应该连接在2个地
方,我们同意。但我们确实在处理2条电缆,而不是一个连续的电缆…(而且没有肺结核,我们可以使用“创造
”一个连续的电缆)
在我们的例子中,我们要做的方式,每根电缆的参与,只会有一头连接,另一头连接。我
们向客户解释,这将阻止任何一个接地回路。
我们也相信,没有尽头的屏蔽无关,可能会产生问题,因为没有
办法“消散”可以由电缆拿起任何噪音或垃圾…
我不赞成客户的观点,这是常见的/建议的做法,有你的盾牌连
接到一个尽头,不是两个,不是没有!
我的结论是错误的吗


回答一:同意你。
连接的屏蔽可能表现得像什么,没有保证。即使它可能被短路的任何电缆和放下可能是110 V
或更高。
另外,我认为它在地面编组箱仪器地面即共同点

回答二:
只有当你在不同的电位时有2个点时,一个接地回路就存在。例如,地面点在现场V / S在CER地面点。如果你能
确保每一个点在同一个潜在的今天,一年后,你可以连接到地面的电缆接地。如果你在同一个建筑物(像在你
的情况下)在多个点连接接地电缆,你是有效连接到相同的接地点,因此没有机会的接地回路存在。希望这有
助于记忆…顾客永远是对的!)

回答三:留下一个信号电缆屏蔽/屏蔽不接地时似乎是一大禁忌,使屏蔽电路易受干扰提取- barindra提到。

号是被隔离的,还是被引用的?场发射信号常被隔离。对于孤立的循环,有没有问题,使屏幕在两个两端的屏
幕/地面没有连接到信号电路,因此任何接地回路的存在是不相关的信号质量。但屏幕上的两端,在现场仪器的
开放是令人担忧的-他们可以作为一个天线/天线,并诱导干扰到“隔离”领域的仪器。
虽然不完全一样的情况下讨论,原则是相同的


回答四:如果你想最好的方法将噪声引入到测试电路中,你会用一种导电的电缆包电缆,并用你的干扰来驱动
。这就是你不接地的屏蔽。正如被提到的,它是不可预测的。这可能是更坏的比没有盾,甚至比地面的循环,
你试图阻止。或在没有噪音,它可以工作,直到又有噪音


回答五:
在启动一个骚动的风险如果我正确理解你的描述,你是正确的,你提出的方法遵循最公认的惯例为屏蔽线终止
。然而,一些工厂和网站有自己的做法和方法,并在结束时的客户,而不是总是正确的,但必须作出这样的感
觉。;
屏蔽漏电线接地是世界上非常容易被误解的话题,也是一个可以引起的话题,引发了许多激烈的“讨论
”(争论)。我相信有一些“标准”,这说明如何屏蔽漏电线应该接地-但正如通常所说的“标准”是有许多人
(“标准”)选择!
最后,如果你不能说服客户的代表,我会建议终止屏蔽线为你建议,今后如果让50成为必
要或屏蔽线65mm长度然后卷在导体和用电工胶带绝缘规定。如果电气噪声引起的问题的磁带可以被删除,屏蔽
地线解除和终止它本来已经。
回答六:没有任何参数,请参考IEC 61000-5-2(EMC)
条款7.6将提供给你的所有细节的接地接合双方或双方


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索