QQ登录

只需一步,快速开始

如何在混凝土垫块安装安装自立的 Nema 4 装置,底部进入管道,同时保持NEMA 4额定值

[ 复制链接 ]

如何在混凝土垫块安装安装自立的 Nema 4 装置,底部进入管道,同时保持NEMA 4额定值?

回答一:对最佳做法,不知道什么是可以接受的。
我有广泛的经验,这种类型的设备在室内的工业和制造业的设置安装。在这种情况下,我是如何保持对机箱的额定值的。当一个长方形孔被切割到管道的外周长和外壳边缘的其他应用程序时,被密封的一次外壳到位。这看起来不是很专业

回答二:我喜欢类型3R外壳。他们经常带着整个底部开放。把你需要的,然后把这个盒子封到垫上。膨胀泡沫效果很好


回答三:您不能将其安装到地面上,并在保持4级保护级别的同时,向底部渗透,并向上渗透。唯一的方法,以避免违反4的完整性是使用一种4型管道集线器或电缆密封装置。我要建一个基地,然后把它提起来,然后用其中的一个方法。
另一种可能性是,如果这是在外面,指定了一个4型外壳的原因仅仅是因为他们需要一个户外的等级和类型3R是不能被接受的一些原因,比如因为他们想要门密封。在这种情况下,你可以吸引任何指定它,问到具体的密封是一个可以接受的适应。
然而,在技术上,它不会满足4型


回答四:NEMA 4额定保持在外壳的密封板底部进入每个电缆进入室内或室外有了。
如前所述外壳应在基座上。如果你不能得到一个,找个匹配。
电缆离开外壳通过混凝土垫块应与发泡或类似的,防止气体或害虫进入外壳底面密封

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索