日立电梯常见故障及排除方

[ 复制链接 ]
1 10#故障(50B 0N故障)
[对策]
① 确认绝缘测试时强制吸合的50B继电器已释放。
② 确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好。
③ 确认FIO板FJ插插头已插好。
④ 确认各急停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω) 。
⑤ 确认50B继电器触点良好。
⑥ 确认50B继电器内部接线正确。
⑦ 更换FIO板,确认其是否损坏。
2 14#故障(双重基准电压异常)
[对策]
① 确认MPU板FF插已插好。
② 确认ACR板各插头已插好。
③ 拔出MPU板的FF插头(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查,用万用表测量确认FF20(负表笔)
~FF23(正表笔)之间的电压值为+15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)之间的电压值为-15V。
④ 更换ACR板,检查电子板是否损坏。
⑤ 更换MPU板,检查电子板是否损坏。
3 17#故障(轿厢SDA通讯异常)

[对策]
① 确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯。
② 确认主CONTROL-1电源电压为DC12V。
③ 确认主轿顶电气箱和机房控制屏的Y2插头已插好,插头、插座的接触子接触良好。
④ 确认Y2-1~Y2-5无断线。
⑤ 更换SDC板,检查电子板是否损坏。
⑥ 更换MPU板,检查电子板是否损坏。
4 21#故障(过电流检出故障)
[对策]
① 确认以下电子板的插头已插好。
ACR板:FA、FB、FC插
BDU板:FA插
MPU板:FF插
② 按 2 中③的方法,检查DC±15V电源电压值正常。
③ 检查HCTA接线及插接头状态。
④ 确认ACR板FE2对地电压符合表8-4要求的电压值。
ACR板FE2对地电压
注:表中的“43HZ”、“50HZ”是指电动机的频率
⑤ 拔去BDCC板上的MG、MF、MJ插头,拆去各功率三极管间的短接线,用万用表20KΩ档测量功率三极管各极之间的阻值(阻值是否正常参照

表8-5),来判断功率三极管的好坏。
功率三极管极间阻值
⑥ 更换ACR板,检查其是否损坏。
5 27#故障(重复故障)
[对策]
① 检查安全回路开关、门锁开关触点是否接触不良。
② MOOE-2-SET读取读故障记录,分析产生27#故障的原因。
6 35#故障(40D、40G ON故障)
[对策]
① 确认轿门锁电气接线没有被短接,轿门锁没有被强制吸合。
② 确认厅门锁电气接线没有被短接。
③ 确认40D继电器触点正常。
④ 更换FIO板,检查其是否损坏。
7 36#故障(运行指令输入缓冲器接触故障)
[对策]
① 确认轿顶检修开关触点接触良好。
② 确认SDC板的FK、FF、FJ插接良好。
③ 更换SDC板,检查其是否损坏。
④ 更换FIO板,检查其是否损坏。
8 60#故障(层高表和数误差)
[对策]

1、当未进行层楼高度测量时出60#故障,属正常现象。
2、当进行层楼高度测量后,出60#故障时: