  问题:  
  VLT2800/2900系列变频器实现多段速选择,如何设置?  
  回答:  
  在预置参考值 215~P218 中分别设置需要的段速
  预置参考值号 高位(23)  低位(22)
P215  0  0  0
P216  1  0  1
P217  2  1  0
P218  3  1  1
   
通过数字输入端子或者总线信号,选择预置的参考值。

假如用 19、27 号端子作为参考值选择信号,在参数 P302、P303 中更改
输入端子的功能,对应低位、高位。
当两个端子都没有输入信号时,采用
第 0 号预置参考值;
  当 19 号有输入信号, 27 号无输入信号
时,采用第 1 号预置参考值
  如果需要多于 4 组的预置参考值,可在其他的菜单中,利用同样的方法预
置参考值,通过菜单切换,实现更多种类的运行速度。