MCD500模拟量输出不正常

[ 复制链接 ]

  • 问题:
  • MCD500模拟量输出不正常?

  • 回答:
  • MCD500具有一路模拟量输出,T7T8端子输出电流0-20mA,可用作状态监视等场合。当MCD500外接电流表时,应将T8端子同24V端子T16短接;
         当模拟输出不接电流表,如直接将电流信号输出给
    DCS或者PLC的输入端,则端子T8无需加24V电源,此时要断开T8T16的短接。