QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与AB Micro820/850 PLC通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与AB Micro820/850 PLC通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与AB Micro820/850 PLC通讯线制作与通讯参数设置


更详细图文介绍文档,可在后面下载附件阅读。

前言
此技术文件是介绍PanelMaster 人机介面与 AB Micro820/850 CPU 连线之设定,
Micro820/850为TCP/IP 下载设定,可透过 Hub 连接PC与PanelMaster 人机介面及
Micro820/850。


(1) Seimens S7-300参数设定:

1. 使用Rockwell Software --- RSLinx 工具执行 PLC连线
将网路线接到PLC,并执行 RS Linx 工具,电脑与 PLC 须为同网段
RSLinx会自动侦测PLC,如下图


2. 开启Connected Components Workbench


3. 插入新机种,此案例为 2080-LC20-20QBB(R)

4. 须设定PLC Major revision ,请依照 PLC 型号版次决定,此案例为 “6”


5. 点选Communications=>Configur Drivers


6. 选择Ethernet/IP Driver =>Add New  


7. 选择电脑本身的IP 按下确定 ,完成连线设定


8. 点选Global Variables=>设定PLC TAG


9.   将全部TAG圈选,按滑鼠右键 copy


10.开启PM Designer v2.1版软体,驱动选择 Allen Bradley /Micro 820/850


11. 点选 标籤 =>连线1 =>导入标籤

12.点选 “贴上标籤文本” 空白处会出现标籤内容


13.点选转换 => tag会出现 PLC的address
LC 系统的标籤无法使用汇入功能,只能手动建立 tag


14.物件选择标籤 即可选择 PLC address


15. PLC 修改 Ethernet/IP  
Programs =>Ethernet =>设定IP
两种模式 : DHCP or 手动设定IP,设定完毕后下载到 plc ,重新开机设定才会生效


(2)  HMI 参数设定:                                                           
连线连线1连线属性                                                                    
选择 【连线种类】:直接连线(乙太网路)                                                     
选择 【装置/伺服器】:  Allen Bradley →Micro 820/850        
此驱动于PM_v2.1.1.00 以上版本支援                                                  

连线属性


接线图


一般网路线(非跳线)连接即可,建议使用 Hub于系统的连接上。

HMI 端    Micro 820/850
EnterNet connect    EnterNet connect
TX(+)  1    1  RX(+)
TX(-)  2    2  RX(-)
RX(+)  3    3  TX(+)
  4    4   
  5    5   
TX(-)  RX(-)  6    6
  7    7   
  8    8   
请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与AB Micro820850 PLC通讯线制作与通讯参数设置.rar 
文件大小:1.46 MB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索