QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器MM430 440恒压供水应用实例

[ 复制链接 ]
实例:由BOP面 板作为压力给定,模拟量通道2接 入压力反馈信号(反馈信号来自2线制压力传感器),具体参数如下:(对于比例积分参数需要现场调试)

constant_water_supply.png
PID控制功能在恒压供水中的应用,由系统内置电位器作为压力给定,模拟量通道1接入压力反馈信号,具体参数如下:
P0700 = 2 , 控制命令源于端子
P701 = 1,5号 端子做启动
P2200 = 1 , 激活PID功 能
P2253 = 2250 ,PID设 定值来源于操作面板
P2240= X ,用 户压力设定值的百分比
P2264 = 755.0 ,PID反 馈源于模拟通道1
P2280 = 0.5 ,比 例增益设置(根 据现场工艺情况调整)
P2285 = 15 ,积 分时间设置(根 据现场工艺情况调整)
P2274 = 0 ,微 分时间设置(通常微分需要关闭)
P0756.0 = 2  , 反馈信号为电流信号
P0757.0 = 0 ,标定X1值 = 0mA(如 果为4~20mA信 号该值位4)
P0758.0 = 0.0 ,标定Y1值 = 0%
P0759.0 = 20 ,标定X2值 = 20mA
P0760.0 = 100.0 ,标定Y2值 = 100%
P0761.0 = 0 ,模拟量输入死区(如果为4~20mA信 号该值位4)
注: 用户设定的百分比值,基准为反馈通道100%对应的压力值,需要用户自行计算;比例增益与积分时间设置需要用户根据现场情况综合调整,比例越大,积分越小,系统响应越快,稳定性越差;对于恒压供水工艺一般不采用微分设置,通常设置为0。


回复

使用道具 举报

大神点评(1)

快速回复 返回列表 客服中心 搜索