屏通触摸屏与Koyo NK1-CPU40DM以太网通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与Koyo NK1-CPU40DM以太网通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与Koyo NK1-CPU40DM以太网通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与Koyo NK1-CPU40DM以太网通讯线制作与通讯参数设置
带图文介绍可下载PDF文档阅读。

前言
此技术档是说明PanelMaster 人机介面如何与 Koyo NK1-CPU40DM Ethernet 网路连线之设
定.

Koyo NK1-CPU40DM

LAN
RS485

(1)  PLC 软体连线及参数数定:
使用 Koyo PLC Programming Software 软体执行 Port3的Ethernet 设定
步骤一: 执行“PLC”---“PLC设定” --- “COM 埠设置”  

步骤二: 执行“Port3”---“使用此 IP位址”,设置 IP要与HMI在同一网段中,执行“写
入 PLC”

(2)  HMI 参数设定:
选择 【直接连接(乙太网)】 --- 【装置/伺服器:Koyo Electric Corp. → NK1
Series(Modbus TCP)】


设定 HMI 连线埠的参数使与 PLC相同,
注意:NK1 作为 MODBUS TCP/IP 子局使用时,其 TCP 埠号固定为 502。、
PLC 内存地址
Bit Devices: