屏通触摸屏与台达 SV/SV2系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
屏通触摸屏与台达 SV/SV2系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
带图文介绍文档可在下边下载。
前言
此技术文件是关于PanelMaster 如何与 DELTA SV/SV2 PLC 连线之设定.
COM1 RS232 Serial Port
(1) DELTA SV/SV2 参数数定:
(a)Delta SV/SV2 COM1(程序编程口 RS232)或COM2( RS485)通讯格式,出厂通讯格式
为( 9600,7,EVEN,1 ) ASC II 模式,站号:1
(b)如果Delta PLC 的通讯参数要修改,需使用 Delta WPLSoft软体在程序上编程,
范例: 设定Delta SV/SV2 PLC COM2 ( RS485)通讯参数: 站号:1 ,RTU模式
9600,8,E,1
Com2参数设定
Com1参数设定
详细请参阅Delta Corporation”DVP-PLC 应用技术手册”
通讯格式设定:
COM1 1. 通讯格式由 D1036 设定。COM1(RS-232) 从站(Slave)之通信协定,(b8~b15)并未
支援。
2. EH3/SV2 通讯格式由 D1036 设定。COM1(RS-232) 主站(Master)或从站(Slave)
之通信协定,
(b8~b15)并未支援。
3. M1138 通讯设定保持。
4. ASCII/RTU 模式设定M1139,此DRIVER为RTU,PLC 程式将M1139=ON
COM2 1. 通讯格式由D1120 设定。COM2(RS-485)主站(Master)或从站(Slave)之通信协定。
2. SV2 通讯格式由D1120 设定。COM2(RS-485),或(DVP-F232 卡/ DVP-F422 卡: 会
佔
用原COM2(RS-485)功能)主站(Master)或从站(Slave)之通信协定。
3. M1120 通讯设定保持。
4. ASCII/RTU 模式设定M1143。此DRIVER为RTU,PLC 程式将M1143=ON
接线图 Delta SV/SV2 COM1 RS232
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
Serial Port 8-PIN
(RS232)
RXD + 2 3 TXD
TXD - 3 4 RXD
GND 5 6 SG
RTS 7
CTS 8
HMI 端 PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
Serial Port 8-PIN
(RS232)
RXD + 2 3 TXD
TXD - 3 4 RXD
GND 5 6 SG
RTS 7
CTS 8
Cable 端(公头)
Delta SV/SV2 COM2 RS485
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
RS485 端子
RS485+ 1 + RS485+
RS485- 6 - RS485-
HMI 端 PLC 线端
COM2 端子
PV/PL-Series
RS485 端子
RS485+ + RS485+
RS485- - RS485-
(2) HMI 参数数定:
选择 【装置/伺服器:Delta Corporation →DVP-SV(RTU)】
设定 HMI 连线埠的参数使与 PLC相同
(3) PLC 记忆体位址
Bit Devices:
Word Devices:
(4) 时间同步设定
(c)PL035/037/057 为不带RTC功能的机型,如需使用时间功能可利用 PLC自带的RTC
做为HMI的时钟( PV / PL 有 RTC功能的机型也可以使用 )
(d)请确认 Delta PLC 机型是否有带 RTC功能
(e) Delta PLC RTC 位置
(f)Delta PLC RTC 位置不会时时更新现在值数据,要读出更新之现在值必需在程序编
程中使用”TRD”命令,
万年曆读出
(g)HMI时钟同步设定
请使用HMI RTC0 DATA 为自动对应到Delta PLC D1313~D1319 7words 的RTC位置,
请勿直接读取D1313
|