QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与日本理化RKC温控器RB CB系列通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
屏通触摸屏与日本理化RKC温控器RB CB系列通讯线制作与通讯参数设置
详细图文介绍可下载PDF文档阅读。

屏通触摸屏与日本理化RKC温控器RB CB系列通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与日本理化RKC温控器RB CB系列通讯线制作与通讯参数设置


RKC RB/CB Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与温度控制器正确进行连线以及相关设置需要
注意的事项。
(适用于RCK RB/CB(ANSI)通信协议系列,本文件以 RB-400、CB-400实测)
注:CB系列通信协议:不指定的机型为 ANSI协议,MODBUS协议请指定特殊规格 Z-1021

RKC 温度控制器 setting
1.  RB温度控制器设置:
温控器通讯规格:ANSI X3.28
通讯速度    :  2400,4800, 9600, 19200bps
数据位数    :  7 or 8
校验        :  None, Odd or Even
结束位数    :  1 or 2
    最大连接数  :  31

温控器通讯参数(须与 HMI相同)
参数功能表  說明
参数  功能  设定  设定范围
CMPS  通信协议  0
0: RKC communication
1: Modbus
Add  温控器站号  0 ~ 99  RKC communication:0 to 99
Bps  速率  3
0: 2400 bps
1: 4800 bps
2: 9600 bps
3: 19200 bps
bIT  通讯格式  0
00 : 8 N 1
01 : 8 N 2
02 : 8 E 1
03 : 8 E 2
04 : 8 O 1
05 : 8 O 2
06 : 7 N 1
07 : 7 N 2
08 : 7 E 1
09 : 7 E 2
10 : 7 O 1
11: 7 O 2
INT  间隔时间  10  0 to 250 ms

2.  CB温度控制器设置:
温控器通讯规格: ANSI X3.28
1.  选择Device/Server Setting: RKC Instument Inc. ---RB/CB (RKC) 设定

通讯设定:参数须与温控器相同(CB系列预设 Baud Rate:9600)

PLC Device List
Word Devices:

资料暂存器位址及内容
RB系列参数对应表(CB系列只支援001~027)
参数  名称


支援物件  数据类别  說明
不支援
机型
001_M1  Measured value (PV) monitor  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer  Within input range   
002_M2
Current transformer 1 (CT1)
input value monitor 1
RO
Numeric
Display
32 Bits Floating point
0.0 to 100.0 A

003_M3
Current transformer 2 (CT2)
input value monitor 1
RO
Numeric
Display
32 Bits Floating point  RB400
004_AA  Event 1 state monitor 2  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
0: Event 1 OFF
1: Event 1 ON

005_AB  Event 2 state monitor 3  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
0: Event 2 OFF
1: Event 2 ON

006_B1  Burnout state monitor  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
0: OFF
1: ON (burnout)

007_ER  Error code  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
1: Adjustment data error
2: Data back-up error
4:A/D conversion error   

008_SR  RUN/STOP transfer  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: RUN
1: STOP
CB400
009_S1  Set value 1 (SV1)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
Setting limiter low to
Setting limiter high

010_A1
Event 1 set value
(EV1) 2, 4, 5, 6
(Event 1 set value (EV1)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
Deviation action:
−Input span to +Input span
Input value or set value action:

011_A2
Event 2 set value
(EV2) 1, 2, 3, 4
(Event 2 set value (EV2)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
Deviation action:
−Input span to +Input span
Input value or set value action:
Same as input range
RB400,
CB400
012_A3
Heater break alarm 1
(HBA1) set value 5,
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point  0.0 to 100.0 A   
013_A4
Heater break alarm 2
(HBA2) set value 5, 6
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point  0.0 to 100.0 A
RB400,
CB400
014_A5  Control loop break alarm  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 7200 seconds (0: Unused)  RB400,

(LBA) time 5,
CB400
015_A6  LBA deadband (LBD) 5,  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to Input span
RB400,
CB400
016_G1  Autotuning (AT)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: PID control
1: AT start

017_G2  Unused  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  Must be always “0”   
018_P1  Proportional band  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
TC/RTD inputs:
1 (0.1) to Input span (Unit:  °C [°F])
Voltage (V)/current (I) inputs:
0.1 to 100.0 % of Input span
0 (0.0): ON/OFF action

019_I1  Integral time  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  1 to 3600 seconds (0: PD action)   
020_D1  Derivative time  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  1 to 3600 seconds (0: PI action)   
021_W1  Anti-reset windup (ARW)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
1 to 100 % of proportional band
(0: Integral action is always OFF)

022_T0
Proportional cycle time
[heat-side] 1
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 100 seconds   
023_P2
Proportional band
[cool-side] 3
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
1 to 1000 % of proportional band
(ON/OFF control of cool-side only is  not
possible)
RB400,
CB400
024_V1  Overlap/Deadband 3  R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point
TC/RTD inputs:
−10 (−10.0) to +10 (+10.0)  °C [°F]
Voltage (V)/current (I) inputs:
−10.0 to +10.0 % of Input span
RB400,
CB400
025_T1  Proportional cycle time  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 100 seconds
RB400,
CB400
026_PB  PV bias  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
TC/RTD inputs:
−1999 (−199.9) to
+9999 (+999.9)  °C [°F]
Voltage (V)/current (I) inputs:
−Input span to +Input span

027_LK  Set lock level  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: All parameter can be changed
1: Lock “Parameter Group” F01 through F10
2: Lock “Parameter Group” F02 through F10
3: Lock “Parameter Group” F03 through F10
4: Lock “Parameter Group” F04 through F10
5: Lock “Parameter Group” F05 through F10
6: Lock “Parameter Group” F06 through F10
7: Lock “Parameter Group” F07 through F10


8: Lock “Parameter Group” F08 through F10
9: Lock “Parameter Group” F09 through F10
10: Lock “Parameter Group” F10
028_EB  EEPROM mode  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Backup mode
(Set values stored to the EEPROM when
set values are changed.)
1: Buffer mode
(No set values stored to the EEPROM
when set values are changed.)
CBx00
029_EM  EEPROM state  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
0: The content of the EEPROM does not
coincide with that of the RAM.
1: The content of the EEPROM
coincides with that of the RAM.
CBx00
030_IR  Interlock release  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  To release the interlock, write “0 (zero).”  CBx00
031_TD  Event 1 timer 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 600 seconds
Data can be written only in STOP mode.
CBx00
032_TG  Event 2 timer 2  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  CBx00
033_O1
Manipulated output value
(MV1) monitor
RO
Numeric
Display
32 Bits Floating point
Within output limiter range
CBx00
034_O2
Manipulated output value
(MV2) monitor
RO
Numeric
Display
32 Bits Floating point
RB400,
CBx00
035_Q1
Manipulated output
ON/OFF state monitor
RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
0: Output OFF
1: Output ON
CBx00
036_Q2
Manipulated output
ON/OFF state monitor
[cool-side] 3, 5, 6
RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
RB400,
CBx00
038_VR  ROM version monitor  RO
Character
Display
64 Bits  ROM version  CBx00
039_AJ  Comprehensive event state  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
Least significant digit: Event 1 (EV1)
2nd digit: Event 2 (EV2)
3rd digit: Event 3 (EV3)
4th digit: Event 4 (EV4)
5th digit: Burnout Most significant digit: Unused
Data 0: OFF 1: ON
CBx00
040_L1  Digital input (DI) state 7  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
Least significant digit: DI1 2nd digit: DI2
3rd digit to Most significant digit: Unused
Data 0: OFF 1: ON
RB400,
CBx00
041_Q3  Output state monitor  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
Least significant digit: Output 1 (OUT1)
2nd digit: Output 2 (OUT2)
CBx00  TN557D-C

Page 10 of 20
www.cermate.com
3rd digit: Digital output 1 (DO1)
4th digit: Digital output 2 (DO2)
5th digit: Digital output 3 (DO3)
Most significant digit:
Digital output 4 (DO4)
Data 0: OFF 1: ON
042_MS
Set value (SV) display while
the setting change rate
limiter is working
RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
Setting limiter low to
Setting limiter high
CBx00
043_TR  Remaining time monitor  RO
Character
Display
64 Bits  00:00 to 99:59 (min : sec or hour : min)  CBx00
044_AC  Event 3 state monitor 1  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
0: Event 3 OFF
1: Event 3 ON
CBx00
045_AD  Event 4 state monitor 2  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
0: Event 4 OFF
1: Event 4 ON
RB400,
CBx00
046_L0
Operation mode state
monitor
RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
Least significant digit: STOP
2nd digit: RUN
3rd digit: Manual (During RUN)
4th digit to Most significant digit: Unused
Data 0: OFF 1: ON
CBx00
047_LZ  Actual SV selection number  RO
Numeric
Display
32 Bits Integer
1 to 4
SV number in Timer 3 and Timer 4
functions.
CBx00
048_J1
Auto (AUTO)/Manual
(MAN) transfer
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Auto (AUTO) mode
1: Manual (MAN) mode
CBx00
049_LP
Monitor selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0 to 15 (Decimal)
Set the bit data in decimal.
Bit 0: Current transformer1 (CT1)
input value monitor
Bit 1: Current transformer 2 (CT2)
input value monitor
Bit 2: Manipulated output value (MV) monitor a
Bit 3: Remaining time monitor
Bit 4 to Bit 7: Unused
Data 0: Display 1: No display  a The
manipulated output value   
(MV1) monitor [heat-side] and the manipulated
output value   
CBx00

工控编程吧 gkbc8.com

(MV2) monitor [cool-side]are both “No display.”
050_LM
Mode selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0 to 255 (Decimal)
Set the bit data in decimal.
Bit 0: Auto (AUTO)/Manual (MAN) transfer a
Bit 1: Set data unlock/lock transfer a
Bit 2: Interlock release a
Bit 3: Disable <R/S key operation b
Bit 4 to Bit 6: Unused
Bit 7: Displays F21 and after c
a Data 0: OFF (Display)
1: ON (No display)
b Data 0: Enable <R/S key operation
1: Disable <R/S key operation
c Data 0: No display F21 through F91.
1: Display F21 through F91.
CBx00
051_S2  Set value 2 (SV2)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  Setting limiter low to
Setting limiter high
Varies with the setting of the Decimal point
position.
CBx00
052_S3  Set value 3 (SV3)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  CBx00
053_S4  Set value 4 (SV4)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  CBx00
054_ZB  SV selection  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  1 to 4  CBx00
055_DA
F01 block selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
056_TH  Timer 1  R/W
Character
Display
64 Bits
00:01 to 99:59 (min : sec or hour : min)
CBx00
057_TI  Timer 2  R/W
Character
Display
64 Bits  CBx00
058_TJ  Timer 3  R/W
Character
Display
64 Bits  CBx00
059_TK  Timer 4  R/W
Character
Display
64 Bits  CBx00
060_ZC  Timer function  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Unused
1: Timer function 1
2: Timer function 2
3: Timer function 3
4: Timer function 4
CBx00
061_RR  Repeat execution times  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 9999 (9999: Infinite times)  CBx00
062_DK  F02 block selection(no display)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
063_HH  Setting change rate limiter(up)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0 to Input span (Unit:  °C [°F]/unit time)
CBx00
064_HL  Setting change rate limiter  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  CBx00
工控编程吧 gkbc8.com

(down)
065_DL
F03 block selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
066_BT  Event 1 set value (EV1’)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
&#8722;Input span to +Input span
&#8722;Input span to +Input span
RB400
067_BU
Event 2 set value (EV2’)
[low] 2,
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  RB400
068_A7
Event 3 set value
(EV3) 4, 5, 6, 7
Event 3 set value (EV3)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
Deviation action:  &#8722;Input span to +Input span
Input value or set value action:
Same as input range
CBx00
069_BV
Event 3 set value (EV3’)
[low] 2, 4
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  &#8722;Input span to +Input span  RB400
070_A8
Event 4 set value
(EV4) 1, 2, 3, 4
(Event 4 set value (EV4)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
Deviation action:  &#8722;Input span to +Input span
Input value or set value action:
Same as input range
RB400
071_BW
Event 4 set value (EV4’)
[low] 1, 5
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  &#8722;Input span to +Input span  RB400
072_DM
F04 block selection
(no display) 6
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
073_ST  Startup tuning (ST)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: ST unused
1: Execute once *
2: Execute always
When the Startup tuning (ST) is finished,  the
setting will automatically returns to  “0:  ST
unused.”
CBx00
074_DN
F05 block selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
075_CB  Fine tuning setting  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
&#8722;3 to +3
(0: Unused)
CBx00
076_DO
F06 block selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
077_DQ
F07 block selection
(no display) 1
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
078_VI
Minimum ON/OFF time of
proportioning cycle
[heat-side] 2
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 1000 ms  CBx00
079_OH
Output limiter high
[Heat-side output limiter
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point
PID control:
Output limiter low to 105.0 %
CBx00
工控编程吧 gkbc8.com

(high)]  Heat/Cool PID control: 0.0 to 105.0 %
080_OL
Output limiter low
[Cool-side output limiter
(high)]
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point
PID control:
&#8722;5.0 % to Output limiter high
[Output limiter high > Output limiter low]
Heat/Cool PID control: 0.0 to 105.0 %
CBx00
081_VJ
Minimum ON/OFF time of
proportioning cycle
[cool-side] 3, 4
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 1000 ms
RB400,
CBx00
082_DR
F08 block selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
083_F1  PV digital filter  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 100 seconds (0: Unused)  CBx00
084_DS
F09 block selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
085_ON
Manual manipulated output
value (MV)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point
PID control:Output limiter low to Output limiter
high   
Heat/Cool PID control:  &#8722; Cool-side output
limiter (high) to +Heat-side output limiter (high)
CBx00
086_DT
F10 block selection
(no display)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Display
1: No display
CBx00
087_HP
Holding peak value ambient
temperature monitor
RO
Numeric
Display
32 Bits Integer  -10 to +100 °C (14 to 212 °F)  CBx00
088_UT
Integrated operating time
monitor
RO
Numeric
Display
32 Bits Integer  0 to 9999 hours  CBx00
089_XI  Input type  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
TC/RTD inputs: 0 to 31
Voltage (V)/current (I) inputs: 33 to 38
CBx00
090_XU  Decimal point position  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: No decimal place
1: One decimal place
2: Two decimal place
3: Three decimal places
TC/RTD inputs: 0 to 1
Voltage (V)/current (I) inputs: 0 to 3
CBx00
091_BS  Burnout direction  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Upscale
1: Downscale
Valid only when the TC input is selected.
CBx00
092_XV  Input scale high  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
Input scale low to Maximum value of the
selected input range
CBx00
093_XW  Input scale low  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  Minimum value of the selected input  CBx00  

工控编程吧 gkbc8.com

range to Input scale high
094_SH  Setting limiter high  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  Setting limiter low to Input scale high  CBx00
095_SL  Setting limiter low  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  Input scale low to Setting limiter high  CBx00
096_DU
PV flashing display at
input error
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Flashing
1: Non-flashing display
CBx00
097_H2  DI assignment 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 7
RB400,
CBx00
098_SS
Output action at
STOP mode 2, 3
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Both event output and transmission
output (AO) are off.
1: Event output remains unchanged, and
transmission output (AO) is off.
2: Event output is off, and transmission
output (AO) remains unchanged.
3: Both event output and transmission
output (AO) remain unchanged
CBx00
099_LB  Transmission output type 3  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Manipulated output value (MV1)
1: Measured value (PV)
2: Set value (SV)
RB400,
CBx00
100_CV
Transmission output
scale high 3
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point
When MV1 is selected:
Transmission output scale low to +105.0 %
When PV or SV is selected:
Transmission output scale low to
Input scale high
&#8722;5.0 % to Transmission output scale high
When PV or SV is selected:
Input scale low to  Transmission output scale
high
RB400,
CBx00
102_JK
AO full scale
adjustment value 1, 2
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point  &#8722;10.0 to +10.0 %
RB400,
CBx00
103_JL
AO zero
adjustment value 1, 2
R/W  Numeric Entry  32 Bits Floating point  &#8722;10.0 to +10.0 %
RB400,
CBx00
104_XA  Event 1 type 3  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 23  CBx00
105_WA  Event 1 hold action 3  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: OFF
1: Hold action ON
(When power turned on; when
CBx00


transferred from STOP to RUN)
2: Re-hold action ON
(When power turned on; when
transferred from STOP to RUN; SV
changed)
106_HA  Event 1 differential gap 3  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0 to Input span
Varies with the setting of the Decimal point
position.
CBx00
107_OA
Event 1 output action at
input burnout 3
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Event output is not forcibly turned ON
when the burnout function is activated.
1: ON at over-scale; no action at underscale
2: ON at underscale; no action at over-scale
3: ON at over-scale or underscale
4: OFF at over-scale or underscale
CBx00
108_Z1
nergized/De-energized of
Event 1 output 3
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Energized
1: De-energized
CBx00
109_LF  Event 1 interlock 3  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Unused
1: Used
CBx00
110_XB  Event 2 type 4  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 23  CBx00
111_WB  Event 2 hold action 4  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: OFF
1: Hold action ON  (When power turned on;
when transferred from STOP to RUN)
2: Re-hold action ON (When power turned on;
when  transferred from STOP to RUN; SV
changed)
CBx00
112_HB  Event 2 differential gap 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to Input span  CBx00
113_OB
Event 2 output action at
input burnout 1
Energized/De-energized of
Event 2 output 1
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Energized
1: De-energized
CBx00
115_LG  Event 2 interlock 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Unused
1: Used
CBx00
116_VC  Event 3 type 2  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 23  CBx00

工控编程吧 gkbc8.com
117_WC  Event 3 hold action 2  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: OFF
118_HC  Event 3 differential gap 2  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0 to Input span
Varies with the setting of the Decimal point
position.
CBx00
119_OC
Event 3 output action at
input burnout 2
Event 3 output 2
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Energized
1: De-energized
CBx00
121_TE  Event 3 timer 2  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 600 seconds  CBx00
122_LH  Event 3 interlock 2  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Unused
1: Used
CBx00
123_XD  Event 4 type 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 23  CBx00
124_WD  Event 4 hold action 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: OFF
1: Hold action ON  (When power turned on;
when transferred from STOP to RUN)
2: Re-hold action ON (When power turned on;
when  transferred from STOP to RUN;
SVchanged)
CBx00
125_HD  Event 4 differential gap 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0 to Input span
Varies with the setting of the Decimal point
position.
CBx00
126_OD
Event 4 output action at
127_ND  Energized/De-energized of  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0: Energized  CBx00  
工控编程吧 gkbc8.com
Event 4 output 1  1: De-energized
128_TF  Event 4 timer 1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 600 seconds  CBx00
129_LI  Event 4 interlock1  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Unused
1: Used
CBx00
130_XR  CT ratio 2(Number of turns)  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  1 to 1000  CBx00
131_EH
Number of HBA delay
times 2
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 255 times  CBx00
132_CA  Direct/Reverse action 3  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Direct action
1: Reverse action
CBx00
133_XQ  Cool action 4  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Air cooling
1: Water cooling
2: Cooling gain linear
RB400,
CBx00
134_IV
ON/OFF action
differential gap (upper)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
TC/RTD inputs:
0 (0.0) to 100 (100.0)  °C [°F]
Varies with the setting of the Decimal point
position. Voltage (V)/Current (I) inputs:
0.0 to 10.0 % of Input span
CBx00
135_IW
ON/OFF action
differential gap (lower)
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  CBx00
136_WH  Control output at burnout  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Result of control computation
1: Low output limiter value (Output OFF) *
* On Heat/Cool PID control type, both
heating and cooling outputs are off.
RB400,
CBx00
137_OT  Bumpless mode setting  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Without bumpless
1: With bumpless
CBx00
138_KA  Derivative action  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Measured value derivative
1: Deviation derivative
RB400,
CBx00
139_G3  AT cycles  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: 1.5 cycles
1: 2.5 cycles
RB400,
CBx00
140_GH  AT differential gap time  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0 to 50 seconds  CBx00
141_SU  ST start condition  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Activate the ST function when the power is
turned on; when transferred  from STOP to
RUN; or when the set value (SV) is changed.
1: Activate the ST function when the power is
turned on; or when  transferred from STOP to
RUN.   
2: Activate the ST function when the set
value (SV) is changed.
RB400,
CBx00
142_HU  Setting change rate limiter  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0: Minute
RB400,
CBx00  

工控编程吧 gkbc8.com
unit time  1: Hours
143_RU  Timer time unit  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: Min. : sec.
1: Hour : min
RB400,
CBx00
144_DX  STOP display selection  R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
0: STOP on PV display + STOP lamp  (green)
lights
1: STOP on SV display + STOP lamp  (green)
lights
2: STOP lamp (green) lights
CBx00
145_TA
Time setting of proportional
cycle time [heat-side] 1, 3
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer  0: 0.1 seconds (fixed)
1: 0.25 seconds (fixed)
2: 0.5 seconds (fixed)
CBx00
146_TB
Time setting of proportional
cycle time [cool-side] 2, 4, 5
R/W  Numeric Entry  32 Bits Integer
RB400,
CBx00

工控编程吧 gkbc8.com
接线图
Cable Diagram
HMI Com1        RKC-RB/CB
D-Sub 9pin male         
TX+  1    13  T/R (B)
  2    14  T/R (A)
  3    15  SG
  4    4   
  5    5   
TX-  6    6   
  7      
  8     

  9     


HMI Com2         RKC-RB/CB
B Type 5 pin         
RS485+  1    13  T/R (B)
RS485-  2    14  T/R (A)


请点击此处下载