屏通触摸屏与BACNet/IP device通讯设置

[ 复制链接 ]
屏通触摸屏与BACNet/IP device通讯设置

屏通触摸屏与BACNet/IP device通讯设置

屏通触摸屏与BACNet/IP device通讯设置

前言
此技术文件介绍将BACNet/IP device 连接PanelMaster HMI。

当您希望连接BACNet/IP device,请按照下列步骤,使用CAS BACNet  Explorer
搜寻on-line device:
(1)  CAS BACNet Explorer 设定


(2)  申请 the CAS BACNet Explorer tool
Step 1:  按“License”
Step 2:  填写e-mail address 来申请“Product Key”,可以使用60 分钟。   
  如果您需要更多时间,您可使用相同 e-mail帐号来申请。
Step 3:  按”Request a key”,  进入网站并键入 e-mail 帐号来执行  “Apply”  按钮,然后从
您的e-mail 得到product key。
Step 4:  请複制“Product Key”于此处。
Step 5:  按下  “Activate”  开启此工具。



Step 1
Step 3
3

2

Step 1
Step 5

Step 1
Step 2
Step 4

Step 1  
(3)  BACNet/IP netwrok 设定
Step 1:  选择“Network”
Step 2:  选择“BACnet IP”和“BACnet Ethernet”   
Step 3:  输入“BACNet IP Port”
Step 4:  为了确定PC和BACNet/IP device 有连接,  按“Refresh”  钮取得 on-line device。
Step 5:  选择BACNet IP device 按“确定”钮。

Step 2
Step 4
Step 1
Step 5
Step 3  TND531-C0

(4)  按”Discover” 钮 并选择所有 device,按”Send”。


指令功能码:读取命令码  0x01/0x02/0x03/0x04
                      写入命令码  0x05/0x06/0x15/0x16

例子: 物件ID为”9999”,此 ID 为 PM 软体设定的节点位址。


注: PM Designer 软体的节点位址(Before Ver1.2.57) 为 0~32767. 请设定此物
件 ID 为 0~32767.
       Device AV1=456.000 (Floating Point)

HMI设定:
选择  [Device/Server: Honeywell BACnet/IP Protocol]

设定  HMI IP 位址为  192.168.1.34,节点位址=9999 (Object I.D.)