屏通与三菱Q00J系列PLC通讯线与通讯参数设置
带图片的详细介绍请下载PDF文档。
前言
此技术文件介绍将 Mitsubishi Q00J CPU Port 连接PanelMaster HMI.
(1) PLC参数设定:
(a) 使用“GX Developer” 软体连接 Q00J PLC 通过RS232通讯埠,然后点 2下
“Parameter”  “PLC Parameter”  “Serial” 选项来检查通讯格式。
Port1: RS232
数据格式数值以被校正 TND509-C0
接线图
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male CPU PORT 6-PIN Male
TXD 3 --------------------------- 1 RXD
RXD 2 --------------------------- 2 TXD
GND 5 --------------------------- 3 SG
RTS 7 5 CTS
CTS 8 6 RTS
HMI Side PLC Cable Side
COM2 9-PIN Female CPU PORT 6-PIN Male
COM3 TB 6-PIN CPU PORT 6-PIN Male
TXD 1--------------------------- 1 RXD
RXD 2 --------------------------- 2 TXD
GND 3 --------------------------- 3 SG
RTS 5 5 CTS
CTS 6 6 RTS TND509-C0
PC编制程序接线图
CTS 8 --------------------------- 6 RTS
RTS 7 --------------------------- 5 CTS
(1) HMI setting:
选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Copr.→ Melsec-Q00J (CPU Port)
注: Driver (C2B031.dll / C2B031.mod) Release Date --- 12
将 HMI link port参数与 PLC communication 参数设定为相同。
注: 请使用预设传输值连接 Q00J CPU
(3) PLC记忆体位址
Bit Devices:
TND509-C0
|