威纶通触摸屏如何在宏指令里将整数转浮点数

[ 复制链接 ]
现场没有通过PLC直接采集仪表电流数据为整数数据,
想把它转换为浮点数,在如何转换呢。

我的回答是:这是一个极为简单的功能!!!!!!!!!!!!!

我们以一个例程,编写来实现这个功能,
例程可以在后面下载,在自己的电脑上运行来模拟运行查看效果。
例程使用新版本编程软件编辑。V6.01以上版本。
例程界面如下:
2019-11-12_214616.jpg
在界面上添加了一个数值输入元件,32位无符号整数,读取的是触摸屏的寄存器LW0.
用于模拟仪表输入的数据,属性设置要注意设置:
2019-11-12_215710.jpg

同样也在界面上添加了一个数值输入元件,读取地址为PLC的寄存器D0.
格式为32位浮点数,这点一定要注意,要不然显示不出来。
格式设置如下:
2019-11-12_215932.jpg

最后界面还添加了一个功能键,调用了一个宏指令。
宏指令实现了数据转换为浮点数并显示出来的功能。
下面为宏代码:
  1. macro_command main()
  2. //定义一个整数变量。
  3. int nValue=123456
  4. //从仪表或触摸屏寄存器中读取数据保存于变量。
  5. GetData(nValue, "Local HMI", LW, 0, 1)
  6. //定义浮点数。
  7. float fValue=123.456
  8. //整数转换为浮点数,就是这么简单。
  9. fValue = nValue
  10. //将浮点数据传输到PLC或显示在界面上
  11. SetData(fValue, "FATEK FB/FBs/B1/B1z Series", D, 0, 1)
  12. end macro_command
复制代码
例程下载地址:
请点击此处下载

请先注册会员后在进行下载

已注册会员,请先登录后下载

文件名称:EBProject1.rar 
文件大小:944.53 KB  售价:3金币
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



通过简单的几步就实现了问题的疑问。