概要
以太网联机的方式分为两种:
 使用 RJ45 平行网络线与集线器。
使用 RJ45 跳接网络线,不需使用集线器,
但只限使用在一对一联机的情况下 (HMI 对 HMI,或电脑 对 HMI)。
通过以太网联机,系统提供了下列三种数据交换的方式:
 HMI 与触摸屏间的通讯。
 PC 与触摸屏间的通讯。
 控制连接在其它触摸屏上的 PLC。
21.2. HMI 与触摸屏间的通讯
触摸屏之间通讯可在 “系统参数设置” 中新增一个远程HMI设备即可。
以两台触摸屏的通讯为例 (HMI A 与触摸屏 B),
假设触摸屏 A 欲使用位状态设定元件控制触摸屏 B 的 “LB-0” 地址的内容,
则触摸屏A 工程文件的设定步骤如下。
1. 设定各台触摸屏的 IP 地址,假设触摸屏A: 192.168.1.1,HMI B: 192.168.1.2。
2. 自”系统参数设置” » “设备列表”,新增一台远程 HMI,即为触摸屏 B (IP: 192.168.1.2)。
3. 设定一个位状态设定元件,在 “PLC名称” 中选择 “HMI B”,即可控制远程触摸屏的地址。
Note
一台HMI 最多可同时处理来自 64 个不同触摸屏的访问要求。
一台cMT-SVR 最多可同时处理来自 32 个不同触摸屏的访问要求。
21.3. PC 与触摸屏间的通讯
通过在线模拟功能,PC 可以藉由以太网撷取触摸屏上的数据,并保存在电脑 上。
假设电脑 欲通讯的设备为两台触摸屏(HMI A 与触摸屏B),则电脑 端所使用工程文件的设定步骤如下。
1. 设定各台触摸屏的 IP 地址,假设触摸屏A: 192.168.1.1,HMI B: 192.168.1.2。
2. 自”系统参数设置” » “设备列表”,新增两台远程 HMI,分别为触摸屏A (IP:192.168.1.1),
与触摸屏B (IP:192.168.1.2)。
3. 设定一个位状态设定元件,在 “PLC 名称” 中选择 “HMI A”,即可控制远程触摸屏A 的地址。
同样的方式也可用于HMI B。
Note
一台电脑 最多可同时控制 64 台远程 HMI。
如上面的例子,HMI 也允许操作电脑 上的数据,此时只需将电脑 视为另一台触摸屏即可,
也就是必须在触摸屏 A /触摸屏B 使用的工程文件中新增一台远程 HMI,
并将此远程触摸屏的 IP 地址指向电脑。
1.4. 控制连接在其它触摸屏上的 PLC
过以太网联机,PC 或触摸屏可以操作连接在其它触摸屏上的远程 PLC。
假设现在有一台 PLC 连接到触摸屏B 的 COM 1,当电脑 或触摸屏A 欲读取此台 PLC 上的数据,
则电脑 端或触摸屏A 上所使用工程文件设定步骤如下。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
21.4.1. eMT / cMT-HD 系列的设定方法
1. 设定触摸屏B 的 IP 地址,假设触摸屏B: 192.168.1.2。
2. “系统参数设置” » “设备列表”,新增一台远程 PLC,
将名称设为 “PLC on 触摸屏B” 并正确设定 PLC 的相关通讯参数。
因此台 PLC 是连接在远程触摸屏 B 上,所以将远程 IP 地址指向触摸屏 B (IP: 192.168.1.2)。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
3. 设定一个位状态设定元件,在 “PLC 名称” 中选择 “PLC on 触摸屏 B”,即可控制远程触摸屏 B 上的 PLC。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
21.4.2. cMT-SVR 系列的设定方法
1. 设定触摸屏B 的 IP 地址,假设触摸屏B: 192.168.1.2。
2. 自 “系统参数设置” 中,”新增HMI” 并设定 HMI B的 IP 地址,假设触摸屏B: 192.168.1.2。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
3. 在HMI B 底下点选 “新增PLC”,新增一台远程 PLC,
将名称设为 “PLC on 触摸屏B” 并正确设定 PLC的相关通讯参数。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
4. 建立完成后,可以看到一台远程的PLC 设定被建立在远端的HMI下面,本机HMI 代表的是HMI A,
远端HMI 1是HMI B,远端PLC 1则是HMI B所连接的PLC。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
5. 设定一个位状态设定元件,在 “PLC 名称” 中选择 “PLC on 触摸屏 B”,即可控制远端触摸屏 B 上的 PLC。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
Note