QQ登录

只需一步,快速开始

维纶通触摸屏资料取样

[ 复制链接 ]
8.1. 概要
定义「资料取样」的取样方式,例如:取样时间,取样地址,及字符长度后,可将已获得的取样
资料储存到指定的位置,如 HMI内存、SD 卡或U盘。资料取样可搭配使用趋势图或历史数据显示
元件检视资料取样记录的内容。
8.2. 资料取样记录管理
新增一个资料取样,请依照下列步骤:
1. 点选菜单  [元件],再点击  [资料取样]。
2. 点击  [新增]  开始相关设置,如下图所示:

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样


8.3. 新增一个资料取样
以下介绍如何设置一笔资料取样元件:
eMT、iE、cMT-HD系列

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样

cMT-SVR系列

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样

设置  描述
取样模式  周期式
用固定的时间频率进行资料取样,[采样周期]  可设置范围从0.1秒至
120 分钟。
触发式
利用一个特定位地址的状态,来触发取样动作。
[模式]  可为:
[OFF -> ON]  当指定地址的状态从OFF变为ON,会触发资料取样。

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样

[ON -> OFF]  当指定地址的状态从ON变为OFF,会触发资料取样。
[OFF <-> ON]  只要指定地址的状态改变,就会触发资料取样。
数据来源  选择一个设备地址作为资料取样的来源。
数据记录  一个资料取样项目一天最多可以记录的资料取样笔数为 86400,即一
天24 小时,每秒取样一次。若  [采样周期]  设为  “0.1 秒”,一天最多
仍为86400笔。
数据格式
可设置读取多个不同格式的连续地址的数据。假设有三笔数据,地址
及格式分别为LW-0 (16-bit Unsigned)、LW-1 (32-bit Float)、LW-3 (16-bit
Unsigned),则需建立数据格式如下图所示:
自动停止
搭配不同元件,[自动停止]  产生的效用就不同。
  请见《8.3.1 自动停止选项范例》。
清除控制  当指定位地址的状态由  [OFF -> ON]  或  [ON -> OFF]  时,将清除在趋势
图  [即时模式]  下已取样的资料,取样资料的数目也会被归零,但不影
响已存成文件中的历史取样资料。
暂停控制  当指定位地址的状态被触发时,将暂停取样动作,直到指定地址的状
态恢复。
控制地址
(cMT-SV
R系列)
对控制地址输入指令数值时,即对历史数据发送特定的命令。
命令1:清除HMI里的资料。
命令2:将数据同步到外接储存装置。
命令3:先将数据同步到外接储存装置,接着清除 HMI里的数据。
历史记录  &#61548;  eMT、iE、cMT-HD系列
保存到 HMI
将取样资料储存在 HMI里。资料必需要到达4kb,才会被储存;若少
于4kb,可以使用系统寄存器  [LB-9034]  来强迫储存。

保存到 SD卡  / U盘
将资料取样储存到指定的外部装置中。
文件夹名称
设置取样文件夹的名称,必须全部由 ASCII字符所组成。
储存的方式为:[保存位置] \ [取样文件夹名称] \ yyyymmdd.dtl
文件储存是按日期记录至指定文件名的数据夹内。
文件保存时间限制
此项设置值用来决定资料取样记录文件被保留的时间。
&#61548;  cMT-SVR系列
历史数据储存的路径,可选择 U盘或SD卡。当cMT-SVR的资料取样
至10000 笔时,会自动将资料取样储存至指定的外接储存装置,并删
除最早的1000 笔数据。
  详细规则请见《8.4外接储存装置同步 CloudHMI数据》。

Note
&#61550; 一笔资料取样可能包含超过一项以上的数据,资料取样动作可以同时撷取不同类型的数据。您
可以自行定义一笔取样资料的内容。例如:您总共定义了三笔数据,总长度为  4 words,即
每次的取样动作,系统会从指定的数据来源地址撷取长度为  4 words  的数据,作为一笔取样
资料的内容。
&#61550; 假设  [文件保存时间限制]  设置保留时间为两天,也就是说系统将仅保留昨天与前天的资料取样
记录文件,超过这个时间范围的文件将自动被删除,以避免储存空间被耗尽。
&#61550; 在  PC  使用仿真功能时,资料取样文件一律储存在安装目录下的「保存位置」下的 datalog  子
目录。路径为:C:\EBpro\ [保存位置] \datalog。此时若要改变资料取样的格式,须先删除安装
目录下的旧资料取样记录,以避免系统误读旧记录。
8.3.1.  自动停止选项范例
搭配不同元件,[自动停止]  产生的效用就不同,如下表:(假设最大资料设为 n)

搭配元件  未勾选  [自动停址]  勾选  [自动停止]
趋势图-实时模式  将删除较旧的取样数据,并显示
刚获得最新的 n笔资料在趋势
图上。请参考下列图解。
至第 n笔数据后停止动作。
趋势图-历史模式  数据持续被取样,并显示所有历
史数据在趋势图上。
至第 n笔数据后停止动作。
历史数据显示  数据持续被取样,并显示所有历
史数据在历史数据显示上。
至第 n笔数据后停止动作。
资料取样  持续取样新记录。  至第 n笔资料后停止取样。

范例:设置数据长度数为 10 个,当第 11 个数据产生时,在未勾选  [自动停止]  的状况下,最旧的
数据记录将会被删除,并增加最新的记录,如下图所示。

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样

8.4. 外接储存装置同步 CloudHMI数据

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样


以往资料取样的数据在  [趋势图]  元件上显示时,必须设置是实时模式或是历史模式,两者模式不
可共存于同一个趋势图元件上。cMT-SVR系列将历史模式与实时模式结合,达到无缝连接,让所
有资料取样可在同一个  [趋势图]  元件或  [历史数据显示]  元件上显示,画面也会自动的更新。另
外可透过外接储存装置将数据与之同步。
同步规则:
1. 每当取样的资料达至10000 笔时,人机便会自动将数据写入至外接储存装置,接着删除  HMI  里
最早的1000笔数据。
2. 若将外接储存装置从 HMI  上移除,之后在新产生的取样的资料不超过9000 笔时就插回  HMI,
那在外接储存装置移除的期间,取样资料仍然会保存在 HMI  里不会被清除。若在外部装置移
除的期间,取样的数据已经超过9000笔,那较旧的数据就会被删除,即使之后将外接储存装
置插回也无法同步到被删除的数据。

3. 若外接储存装置内已经有取样数据,则每次同步时,新的取样数据将会附加在原有的数据。
8.5. 查看CloudHMI特定日期的历史资料
若想查看历史的资料,请参照以下步骤  (以趋势图为例):
1. 点击趋势图右上方的    按钮。

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样

3. 指定欲查询的  Begin Date (开始日期)  及  Ended Date (结束日期)。

维纶通触摸屏资料取样

维纶通触摸屏资料取样


4. 按下  [Done]  完成设置。

回复