1. 简介与操作
简介
由于配方资料库 (*.db) 备份至USB随身碟后,就无法再更新回 HMI,或是将随
身碟中的配方档案更新到另一台HMI上。然而,使用者可透过将配方资料库 (*.db)
的档案转换成储存在 USB随身碟中的扩展记忆体 (*.emi) 形式,将配方资料库资
料来回传输。以下范例介绍如何将配方资料库 (*.db)转换成扩展记忆体 (*.emi)
并来回传输。
ecmp格式请用屏编程软件软件解压缩使用。
操作
点选 [工具] » [离线模拟] 运行工程档案。开始运行后,可看到以下画面。点选
[HMI >>> USB] 可将HMI内的配方资料库备份至USB随身碟。点选 [HMI <<< USB]
可将USB里的扩展记忆体传送至配方资料库。
维纶通触摸屏配方资料操作实例
2. 设定程序
步骤 1.
在 [系统参数设定] » [配方] 建立好配方项目,在 [配方记录] 中建立好配方内容。
此范例中,一笔配方由 5 个ASCII Code 及1 个16-bit Unsigned资料组成。
维纶通触摸屏配方资料操作实例
步骤 2.
建立两个 [触发式资料传输] 物件。
一个将配方资料从 HMI传到USB的扩展记忆体,
另一个将配方资料从 USB的扩展记忆体传到 HMI。
步骤 3.
建立数个 [字元显示] 物件、[数值显示] 物件显示扩展记忆体资料。
物件的排列需与配方资料库相同。
以本范例的配方为例,
扩展记忆体的一笔资料必须由5个ASCII Code长度物件加1个16-bit Unsigned数值物件组成。
步骤 4.
从HMI 的配方传输到USB扩展记忆体的流程图如下所示。
检查扩展记忆体内已存在的资料数量(Macro ID:003)
-》重置扩展记忆体 (Macro ID:005
-》执行 [触发式资料传输] 物件将HMI配方传输到扩展记忆体 (Macro ID:001)
-》传输完毕后,检查HMI内的配方数量与扩展记忆体是否相同 (Macro ID: 002)
步骤 5.
从USB扩展记忆体传输到 HMI 配方的流程图如下所示。
检查HMI内配方已存在的资料数量 (Macro ID:003)
-》重置HMI配方资料库 (Macro ID:004)
-》执行 [触发式资料传输] 物件将扩展记忆体传输到HMI配方 (Macro ID:000)
-》传输完毕后,检查HMI内的配方数量与扩展记忆体是否相同 (Macro ID: 002)
3. 位址设定
此范例所使用之物件位址皆列于下表,请依实际需要调整。
维纶通触摸屏配方资料操作实例
维纶通触摸屏配方资料操作实例
维纶通触摸屏配方资料操作实例
宏指令。更多宏指令请下载附件查看
维纶通触摸屏配方资料操作实例
维纶通触摸屏配方资料操作实例
维纶通触摸屏配方资料操作实例
|