QQ登录

只需一步,快速开始

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

[ 复制链接 ]
使用串行端口实现一机多屏是指:
HMI 透过串口(COM port)连接远程的HMI,
并读取连接在远程HMI 上 PLC的数据,
参考下图:

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

上图显示PLC连接在 HMI 1上,
HMI 1与 HMI 2使用串口直接连接,
HMI 2可以透过HMI 1读取PLC上的资料。

下面将以上图的例子,
说明如何使用EB8000 规划 HMI 1与 HMI 2所使用的工程档案,
实现一机多屏的功能。

A.  如何设定 HMI 1 所使用工程档案的内容 。
下图为 HMI 1所使用工程档案系统参数中设备清单的内容。

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

a.因为 HMI 1的COM 1连接 PLC,
所以设备清单中需存在[本机 PLC 1],
并设定正确的 PLC通讯参数。
此时所连接的PLC为FATEK FB Series。

b.因为 HMI 1的 COM  2用来接收来自 HMI 2的命令,
所以必须建立 Master-Slave Server 类型的装置,
用来设定 COM 2的属性。
由上图可以发现 COM 2的通讯参数为[115200, E, 8, 1],
并使用 RS232 接口。
此项参数并不限定需与 PLC 的通讯参数相同,
但限制资料位(data bits)必须为8。
另外,尽可能设定为较快的通讯速度,
这样HMI 2可以较有效率读取到PLC 的资料。  

B.  如何设定 HMI  2 所使用工程档案的内容

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

上图为 HMI 2工程档案设备清单的设定内容。
因为HMI 2所读取的 PLC连接在 HMI 1上,
所以 HMI 2 将 PLC 视为远程 PLC,
因此在设备清单中需存在[*远程 PLC 1],
此时所连接的PLC为 FATEK FB Series。
下文说明如何建立[*远程 PLC 1]。

步骤 1  
  在设备清单中建立一个新的装置,
[PLC类型]请选择”FATEK FB Series”,
[PLC 预设站号]需与 PLC所使用的站号相同。

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

步骤 2
  设定正确的通讯参数。
此时 HMI 2的COM 1是与 HMI 1的 COM 2相互连接,
并不是与PLC直接连接,
因此必须忽略 PLC的通讯参数,
而应让 HMI 2的 COM 1与 HMI 1 的 COM 2
所使用的接口与通讯参数相同。
因为HMI 1的 COM 2 使用 RS232接口,
通讯参数为[115200, E, 8, 1],
所以 HMI 2的 COM 1也需依此参数设定,参考下图。

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏


步骤 3
  因为 HMI 2 视 PLC 为远程 PLC,所以需选择[所在位置]为[远程]。
并选择使用[串行埠]的方式连接远程 HMI(即 HMI 1)。

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏

维纶通触摸屏使用串口实现一机多屏


3完成上述的各项步骤后,在设备清单中可以发现新增一项设备:
[*远程 PLC 1]。
此设备名称包含'*'符号,用来表示即使名称中包含[远程],
但实际上仍由本机的串口发送命令与接收回复,
所以与PLC的连接状态只需检视本机的系统保留地址即可;
也就是[*远程 PLC 1]、[*远程PLC 2]、[*远程 PLC 3]与[本机PLC 1]、
[本机 PLC 2]、[本机 PLC 3]使用相同的系统保留地址。
这些系统保留地址包含:

LB-9150
状态为 ON时,若与连接在COM 1的 PLC断线,系统将自动联机
状态为 OFF时,忽略与此PLC的断线状态

LB-9151
状态为 ON时,若与连接在COM 2的 PLC断线,系统将自动联机
状态为 OFF时,忽略与此 PLC的断线状态

LB-9152
状态为 ON时,若与连接在COM 3的 PLC断线,系统将自动联机
状态为 OFF时,忽略与此 PLC的断线状态

LB-9200~
LB-9455
这些缓存器用来指示与连接在 COM 1的 PLC间的联机状态 ,
LB9200 指示与站号为 0 的 PLC 的联机状态,
LB9201 指示与站号为 1的 PLC的联机状态,依此类推,
状态为 ON表示目前联机正常 ,
状态为 OFF 表示目前与 PLC 为断线状态,此时可以将此状态重设为ON,
系统将尝试与 PLC再联机一次

LB-9500~
LB-9755
这些缓存器用来指示与连接在COM 2的 PLC间的联机状态 ,
LB9500 指示与站号为 0 的 PLC 的联机状态,
LB9501 指示与站号为 1的 PLC的联机状态,依此类推
状态为 ON表示目前联机正常 ,
状态为 OFF 表示目前与 PLC 为断线状态,此时可以将此状态重设为ON,
系统将尝试与 PLC再联机一次

LB-9800~
LB-10055
这些缓存器用来指示与连接在COM 3的 PLC间的联机状态
LB9800 指示与站号为 0 的 PLC 的联机状态,
LB9801 指示与站号为 1的 PLC的联机状态,依此类推 。
状态为 ON表示目前联机正常 ,
状态为 OFF 表示目前与 PLC 为断线状态,
此时可以将此状态重设为ON,
系统将尝试与 PLC再联机一次 。


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索