S7-300PN 侧通信的编程,连接参数及通信参数的配置,测试结果 1. 使用 STEP7 V11 软件添加新设备并命名 317-2pn
然后进入 “项目视图”,在“项目树” 下双击 “添加新设备”,在对话框中选择所使用的 S7-300 CPU 添加到机架上,命名为 317-2pn,如图1.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图1. 添加新设备 为了编程方便,使用 CPU 属性中定义的时钟位,定义方法如下:
在 “项目树” > “317-2pn” > “设备组态” 中,选中 CPU ,然后在下面的属性窗口中,“属性” > “时钟存储器” 下时钟位定义在 MB0,如图2.所示。
时钟位我们主要使用 M0.3,它是以 2Hz 的速率在 0 和 1 之间切换的一个位,可以使用它去自动激活发送任务。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图2. 时钟存储位 3. 为 PROFINET 通信口分配以太网地址
在 “设备视图”中点击 CPU 上代表 PROFINET 通信口的绿色小方块,在下方会出现 PROFINET 接口的属性,在 “以太网地址” 下分配 IP 地址为 192.168.0.45,子网掩码为255.255.255.0,如图3. 所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图3. 分配IP 地址 4.在 S7-300 中调用并配置“TCON”、“TSEND”、“T_RCV” 通信指令 ① 在 S7-300 CPU 中调用发送通信指令,进入 “项目树” > “ 317-2pn” > “程序块” > “OB1” 主程序中,从右侧窗口 “指令” > “通讯” > “开放式用户通信”下调用 “TCON” 指令,创建连接,如图4.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图4. 调用 TCON 通信指令 ② 定义 S7-300 的 “TCON”连接参数 S7-300 的 “TCON”指令的连接参数需要在指令下方的属性窗口“属性”> “组态”>“连接参数中”中设置,如图5.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图5. 定义 TCON 连接参数 连接参数说明: 端点 | :可以通过点击选择按钮选择“未指定”; | 连接类型 | :选择通信协议为 TCP; | 连接 ID | :连接的地址 ID 号,这个 ID 号在后面的编程里会用到; | 连接数据 | :点击新建自动生成该数据块;
| 主动建立连接 | :选择对方 S7-1200 作为主动连接; | 地址详细信息 | :定义本方的端口号为:2000。 |
③创建并定义 S7-300 的发送数据区 DB1 块 通过“项目树”>“317-2pn”>“程序块”>“添加新块”,选择“数据块” 创建 DB1 块,点击“确定”键,定义发送数据区为 101个字节的数组,如图6.所示,结果如图7.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图6. 创建发送数据区 DB 块
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图7. 定义发送数据区为字节类型的数组 101 字节 ④调用 “TSEND” 在OB1内调用 发送 10 个字节数据到 S7-1200 中
进入 “项目树” > “317-2pn” > “程序块” > “OB1 ” 主程序中,从右侧窗口 “指令” > “通讯” > “开放式用户通信”下调用 “TSEND” 指令,配置接口参数,如图8.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图8. 调用 TSEND 指令并配置接口参数 参数说明:
输入接口参数: REQ | := M0.3 | // 使用 2Hz 的时钟脉冲,上升沿激活发送任务; | ID | : = w#16#1 | //创建连接ID; | LEN | := 10 | //发送数据长度; | DATA | := P#DB1.DBX0.0 BYTE 10 | // 发送数据区的数据; |
输出接口参数: DONE | := M11.0 | //任务执行完成并且没有错误,该位置 1; | BUSY | := M11.1 | // 该位为 1,代表任务未完成,不能激活新任务; | ERROR | := M11.2 | //通信过程中有错误发生,该位置 1; | STATUS | := MW22 | //有错误发生时,会显示错位信息号。 |
⑤创建并定义 S7-300 的接收数据区 DB2 块。
通过“项目树”>“317-2pn”>“程序块”>“添加新块”,选择“数据块” 创建 DB2 块,点击“确定”键,定义接收数据区为 101 个字节的数组,如图9.所示,结果如图10.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图9. 创建接收数据区 DB2 块
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图10. 定义接收数据区为字节类型的数组 ⑥ 将 “TRCV” 在OB1内调用
进入 “项目树” > “317-2pn” > “程序块” > “OB1 ” 主程序中,从右侧窗口 “指令” > “通讯” > “开放式用户通信”下调用 “TRCV” 指令,配置接口参数,如图11.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图11. 调用 TRCV 指令并配置接口参数 参数说明:
输入接口参数: EN_R | := M14.0 | // 准备好接收数据 M14.0=TRUE ; | ID | := 1 | // 连接号,使用的是 TCON 的连接参数中 ID号; | LEN | := 10 | // 接收数据长度为 10 个字节; | DATA | := P#DB2.DBX0.0 BYTE 10 | // 接收数据区的地址; |
输出接口参数: NDR | := M12.0 | // 该位为 1,接收任务成功完成; | BUSY | := M12.1 | // 该位为 1,代表任务未完成,不能激活新任务; | ERROR | := M12.3 | // 通信过程中有错误发生,该位置 1; | STATUS | := MW24 | // 有错误发生时,会显示错误信息号; | RCVD_LEN | := MW26 | // 实际接收数据的字节数。 |
配置完连接并编译存盘。
下载硬件组态及程序并监控通信结果下载两个 CPU 中的所有硬件组态及程序,实现两个 CPU 之间数据交换,监控结果如图12.所示。
S7-1200与S7-300 PN口TCP通讯
图. 监控结果
|