西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07417原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07417原因处理方法

F07417驱动脉冲方式不合理(电机模型)
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (无)
应答: 立即
原因: 测试脉冲应答的检测得出错误值。
故障值(r0949,十进制):
0:
在启动期间发现非法的脉冲方式配置。
可能的原因:
- 在系统启动期间首先选择了脉冲方式(p1750.5 = 1),但是功率单元组件不支持所需的电流过采样(参见
r0192.23)。之后自动取消选择 p1750.0。
10:
脉冲应答总是不合理。
可能的原因:
- 功率单元组件的错误配置。
- 功率单元组件损坏。
20:
在设定的脉冲振幅上,测量得到的脉冲应答远远大于期望值。
可能的原因:
-出现了剧烈的振荡。
- 电机在高频时短路(输出滤波器)。
- 电机损坏。
处理: 故障值=0 时:
在首先自动取消脉冲方式(p1750.5 = 0)后,有两种方法:
- 答故障并保存参数 p1750.5 = 0 => 不采用以磁场为导向、直到静止状态的闭环控制,而是采用在低转速下过渡到
开环控制。
- 更换功率单元的固件(至少为 V4.3)=> 采用以磁场为导向、直到静止状态的闭环控制。
故障值=10 时:
在脉冲方式的选择激活时(p1750.5 = 1):
- 一起给控制单元和功率单元重新上电。
或者
- 手动执行热启动(p0009 = 30, p0976 = 2, 3)。
如果仍然失败,更换功率单元组件。
故障值=20 时:
- 必要时调整控制参数(出厂设置,调试)。
- 在电机和变频器之间不可连接滤波器。
- 检查电机。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。