西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07511原因处理方法

F07511驱动:编码器多次使用
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 每个编码器只可以分配给一个驱动装置,并且在一个驱动之内在每个驱动数据组中只可以始终是编码器 1、编码器 2
或者编码器 3。没有遵守这种明确的分配规则。
故障值(r0949,十进制):
编码形式的两个参数,该编码形式指示参考相同的组件号。
第一个参数:
下标:第一个和第二个小数位(EDS 没有分配到 DDS 时为 99)
参数序号:第三个小数位(1 表示 p0187, 2 表示 p0188, 3 表示 p0189, 4 表示 EDS 没有分配到 DDS)
驱动序号:第四个和第五个小数位
第二个参数:
下标:第六个和第七个小数位(EDS 没有分配到 DDS 时为 99)
参数序号:第八个小数位(1 表示 p0187, 2 表示 p0188, 3 表示 p0189, 4 表示 EDS 没有分配到 DDS)
驱动序号:第九个和第十个小数位
参见: p0141
处理: 通过在故障值中编码的两个参数纠正一个部件号的重复使用。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。