西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30061原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30061原因处理方法

F30061 (A)旁路接触器状态监控
信息值: 故障原因: %1 bin
信息类别: 电源模块故障 (13)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2 (OFF1, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 为旁路接触器互联了一个反馈并激活了监控。
在接通/关闭接触器后,在 p0255[1, 3] 中所设置的监控时间内未收到正确反馈。
故障值(r0949, 二进制):
位 0:p0255[1, 3] 中所设置的时间在接通/关闭接触器时已超出。
位 1:旁路接触器在运行期间已打开。
位 2:旁路接触器在 OFF 状态下或预充电过程中已接通。
处理: - 检查监控时间的设置(p0255[1, 3])。
- 检查接触器连接和控制。
- 更换接触器。
参见: p0255 (功率单元接触器监控时间)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。